안전을 위한 보호(저압)

전기기사 필기 2022년 2회 82번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
샤워시설이 있는 욕실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소에 콘센트를 시설할 경우 인체감전보호용 누전차단기의 정격감도전류는 몇 이하인가?

선택지 분석

1
5

오답 함정 분석

5 mA는 의료용 기기 등 극도로 민감한 보호가 필요한 특수 환경에서 사용될 수 있으나, KEC에서 규정한 욕실 콘센트 기준은 아닙니다.
2
10

오답 함정 분석

10 mA는 한국전기설비규정(KEC)에서 욕실 등 물기가 있는 장소의 누전차단기 정격으로 명시된 표준 수치가 아닙니다.
15

정답 상세 해설

인체가 물에 젖어 있는 장소(욕실, 욕조 등)의 콘센트에는 정격감도전류 15 mA 이하, 동작시간 0.03초 이하인 전류동작형 누전차단기를 시설해야 합니다.
Step 1. 한국전기설비규정(KEC) 211.2.4 및 관련 조항에 따르면 감전 위험이 높은 습한 장소의 보호 방식을 규정하고 있습니다.
Step 2. 물에 젖은 인체는 저항이 평상시보다 현저히 낮아지므로, 일반적인 감전보호 기준인 30 mA보다 더 민감한 차단 성능이 필요합니다.
Step 3. 따라서 해당 장소에는 인체감전보호용 고감도 누전차단기 기준인 15 mA 이하를 적용합니다.
4
30

오답 함정 분석

30 mA는 일반적인 저압 전로에 설치하는 감전보호용 누전차단기의 정격감도전류 기준이며, 물기가 있는 특수 장소에는 부적합합니다.

자주 묻는 질문

Q.
왜 욕실에서는 일반적인 30 mA 대신 15 mA 누전차단기를 사용해야 하나요?
물에 젖은 상태의 인체는 전기 저항이 평상시의 약 1/25 수준으로 감소하여 미세한 누전에도 심각한 감전 사고로 이어질 수 있기 때문에 더 민감한 15 mA 차단기를 사용합니다.
Q.
누전차단기의 동작시간 기준은 어떻게 되나요?
정격감도전류 15 mA 이하와 더불어 동작시간은 0.03초 이하인 고속형 누전차단기를 시설해야 합니다.