안전을 위한 보호(저압)

전기기사 필기 2006년 3회 86번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
전로에 시설하는 기계기구의 철대 및 금속제 외함에는 접지공사를 하여야 하나 그렇지 않은 경우가 있다. 접지공사를 하지 않아도 되는 경우에 해당되는 것은?

선택지 분석

철대 또는 외함의 주위에 적당한 절연대를 설치하는 경우

정답 상세 해설

기계기구의 철대 및 외함 주위에 절연대를 설치하여 감전의 우려가 없는 상태를 유지하면 접지공사를 생략할 수 있습니다.
Step 1: 전기설비기술기준에 따르면 기계기구의 철대 및 금속제 외함에는 원칙적으로 접지공사를 시행하여야 합니다.
Step 2: 다만 사람이 쉽게 접촉할 위험이 없거나 감전 보호가 충분히 이루어지는 특정 조건에서는 이를 생략할 수 있도록 규정하고 있습니다.
Step 3: 철대 또는 외함의 주위에 적당한 절연대를 설치하는 것은 외부와의 전기적 접촉을 차단하여 안전을 확보하는 조치이므로 접지 생략이 가능합니다.
2
사용전압이 직류 300V인 기계기구를 습한 곳에 시설하는 경우

오답 함정 분석

습한 곳에 시설하는 경우에는 전압에 관계없이 감전 위험이 높으므로 접지공사를 생략할 수 없습니다.
3
교류 대지전압이 300V인 기계기구를 건조한 곳에 시설하는 경우

오답 함정 분석

건조한 곳에서 접지를 생략하려면 교류 대지전압이 150V 이하이거나 직류 사용전압이 300V 이하이어야 합니다.
4
저압용의 기계기구를 사용하는 전로에 지기가 생겼을 때 그 전로를 자동적으로 차단하는 장치가 없는 경우

오답 함정 분석

지락 차단 장치(누전차단기)가 설치되어 있고 특정 요건을 만족하는 경우에만 접지 생략이 가능하며, 장치가 없는 경우는 해당되지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q.
건조한 장소에서 접지를 생략할 수 있는 전압 기준은 어떻게 되나요?
사용전압이 직류 300V 이하이거나, 교류 대지전압이 150V 이하인 기계기구를 건조한 곳에 시설하는 경우 접지공사를 생략할 수 있습니다.
Q.
누전차단기 설치 시 접지 생략이 가능한 조건은 무엇인가요?
전기용품 및 생활용품 안전관리법의 적용을 받는 정격감도전류 30mA 이하, 작동시간 0.03초 이하인 전류동작형 누전차단기를 시설하는 경우에 생략이 가능합니다.
전기기사 필기 2006년 3회 86번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프