81. 태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
전선은 공칭단면적 이상의 연동선을 사용할 것
오답 함정 분석
태양전지 발전소의 배선은 공칭단면적 2.5mm² 이상의 연동선을 사용하는 것이 규정상 적절합니다.
2
태양전지 모듈에 접속하는 부하측 전로에는 개폐기를 시설할 것
오답 함정 분석
태양전지 모듈의 부하측 전로에는 점검 및 사고 방지를 위해 개폐기를 시설하는 것이 원칙입니다.
3
태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에 과전류 차단기를 시설할 것
오답 함정 분석
태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 경우에는 과전류로부터 전로를 보호하기 위해 과전류 차단기를 시설해야 합니다.
옥측에 시설하는 경우 금속관 공사, 합성수지관 공사, 애자 사용 공사로 배선할 것.
정답 상세 해설
태양전지 모듈의 옥측 배선 시 애자 사용 공사는 허용되지 않는 방법입니다.
•
Step 1: 태양전지 발전설비의 시설 기준을 검토합니다. 전선은 2.5mm² 이상의 연동선을 사용하며, 부하측 개폐기 및 병렬 접속 시 과전류 차단기 시설은 필수 요건입니다.
•
Step 2: 옥측 또는 옥외 시설 시의 배선 공사 방법을 확인합니다. 관련 규정에 따르면 금속관 공사, 합성수지관 공사, 케이블 공사 등이 가능합니다.
•
Step 3: 제시된 보기 중 애자 사용 공사는 태양전지 발전설비의 옥측 배선 방법으로 규정되어 있지 않으므로 틀린 설명에 해당합니다.
자주 묻는 질문
Q.
태양전지 발전소 배선 시 애자 사용 공사가 가능한가요?
아니요, 태양전지 모듈의 옥측 배선 시에는 금속관, 합성수지관, 케이블 공사 등을 사용하며 애자 사용 공사는 허용되지 않습니다.
Q.
태양전지 모듈을 병렬로 연결할 때 반드시 설치해야 하는 장치는 무엇인가요?
전로를 보호하기 위해 과전류 차단기를 반드시 시설해야 합니다.