Q문제
고압 가공전선으로 사용한 경동선은 안전율이 얼마 이상인 이도로 시설하여야 하는가?

선택지 분석

1
2.0

오답 함정 분석

2.0은 경동선의 법적 안전율 기준에 미달하는 수치입니다.
2.2

정답 상세 해설

고압 가공전선으로 경동선을 사용하는 경우의 안전율은 2.2 이상으로 규정되어 있습니다.
Step 1: 전기설비기술기준에 따라 가공전선로의 안전율은 전선의 종류에 따라 구분하여 적용합니다.
Step 2: 경동선 및 내열 동합금선의 경우 기계적 강도를 고려하여 안전율을 2.2 이상으로 유지해야 합니다.
Step 3: 따라서 해당 규정에 부합하는 최소 안전율은 2.2입니다.
3
2.5

오답 함정 분석

2.5는 경동선 이외의 기타 전선(ACSR 등)에 적용되는 안전율 기준입니다.
4
3.0

오답 함정 분석

3.0은 본 규정에서 요구하는 경동선의 최소 안전율 기준을 벗어난 수치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
경동선이 아닌 다른 전선을 사용할 때는 안전율이 어떻게 되나요?
경동선이나 내열 동합금선 이외의 전선을 고압 가공전선으로 사용할 때는 안전율을 2.5 이상으로 적용하여 시설해야 합니다.
Q.
안전율과 이도(Sag)는 어떤 관계가 있나요?
이도가 너무 작으면 전선의 장력이 커져 안전율이 낮아지므로, 규정된 안전율을 만족할 수 있도록 적절한 이도를 확보하여 시설해야 합니다.