변압기의 시험 및 보수
전기기사 필기 2021년 3회 57번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
변압기 내부고장 검출을 위해 사용하는 계전기가 아닌 것은?
선택지 분석
과전압 계전기
정답 상세 해설
과전압 계전기는 계통의 전압이 정격 이상으로 상승했을 때 기기를 보호하기 위한 장치이며, 변압기 내부의 권선 단락이나 지락과 같은 내부 고장을 직접 검출하는 용도가 아닙니다.
•
Step 1: 변압기 내부 고장 보호 계전기의 분류를 이해합니다. 변압기 보호는 크게 전기적 방식과 기계적 방식으로 구분됩니다.
•
Step 2: 전기적 보호 계전기를 확인합니다. 비율차동 계전기는 변압기 1차측과 2차측의 전류 차이를 이용하여 내부 권선 고장을 검출하는 대표적인 전기적 보호 장치입니다.
•
Step 3: 기계적 보호 계전기를 확인합니다. 부흐홀츠 계전기는 고장 시 발생하는 가스와 유류의 흐름을 감지하며, 충격 압력 계전기는 내부 고장으로 인한 유압의 급격한 변화를 감지합니다.
•
Step 4: 과전압 계전기는 전압의 크기만을 감시하므로 변압기 내부의 물리적, 전기적 이상 현상을 직접 검출하는 계전기에 해당하지 않습니다.
2
비율차동 계전기
오답 함정 분석
비율차동 계전기는 변압기 내부 권선의 단락이나 지락 고장을 검출하는 가장 대표적인 전기적 보호 계전기입니다.
3
부흐홀츠 계전기
오답 함정 분석
부흐홀츠 계전기는 변압기 본체와 콘서베이터 사이의 관에 설치되어 가스 발생이나 유류의 흐름을 검출하는 기계적 보호 계전기입니다.
4
충격 압력 계전기
오답 함정 분석
충격 압력 계전기는 변압기 내부 고장 시 발생하는 절연유의 급격한 압력 상승을 검출하는 기계적 보호 계전기입니다.
자주 묻는 질문
Q.
변압기 내부 고장 시 어떤 현상이 발생하나요?
권선 간의 단락이나 지락 등으로 인해 열이 발생하며, 이로 인해 절연유가 분해되어 가스가 발생하거나 유압이 급격히 상승하게 됩니다.
Q.
비율차동 계전기는 어떤 원리로 동작하나요?
변압기 유입 전류와 유출 전류의 차이를 감시하며, 내부 고장으로 인해 두 전류의 평형이 깨질 때 동작하여 변압기를 계통에서 분리합니다.