전압강하 및 전압변동률

전기기사 필기 2010년 1회 49번

과목 / 챕터전기기기 / 변압기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
변압기의 전압 변동률에 대한 설명 중 잘못된 것은?

선택지 분석

1
일반적으로 부하 변동에 대하여 2차 단자 전압의 변동이 작을수록 좋다.

오답 함정 분석

전압 변동률이 작다는 것은 부하 변화에도 전압이 안정적으로 유지됨을 의미하므로 전력 품질 측면에서 바람직한 상태입니다.
2
전부하시와 무부하시의 2차 단자 전압이 서로 다른 정도를 표시하는 것이다.

오답 함정 분석

전압 변동률은 무부하 시 전압과 정격 부하 시 전압의 차이를 정격 전압에 대한 비율로 나타낸 지표입니다.
3
전압 변동률은 전등의 광도, 수명, 전동기의 출력 등에 영향을 미친다.

오답 함정 분석

전압이 불안정하면 전등의 밝기가 변하거나 전동기의 토크 및 효율이 저하되는 등 부하 기기에 직접적인 악영향을 줍니다.
인가전압이 일정한 상태에서 무부하 2차 단자 전압에 반비례한다.

정답 상세 해설

전압 변동률의 정의를 분석합니다. 전압 변동률(ε)은 정격 2차 전압(V2n)을 기준으로 무부하 2차 단자 전압(V2n0)과 정격 2차 전압의 차이를 비율로 나타낸 것입니다.
전압 변동률의 공식을 확인합니다. ε = {(V2n0 - V2n) / V2n} × 100 [%] 로 정의됩니다.
수식 관계를 해석합니다. 공식에서 분모에 위치하여 반비례 관계를 형성하는 기준 전압은 '정격 2차 전압(V2n)'입니다. 무부하 2차 단자 전압(V2n0)은 분자에 위치하므로 전압 변동률과 반비례 관계라고 볼 수 없습니다.

자주 묻는 질문

Q.
전압 변동률이 왜 작을수록 좋은가요?
전압 변동률이 작을수록 부하의 증감에 관계없이 일정한 전압을 공급할 수 있어, 연결된 전기 기기들이 설계된 성능을 안정적으로 발휘하고 수명이 단축되는 것을 방지할 수 있기 때문입니다.
Q.
전압 변동률 계산 시 기준이 되는 전압은 무엇인가요?
일반적으로 변압기의 2차측 정격 전압(전부하 시의 단자 전압)을 분모의 기준값으로 사용합니다.