정류회로의 특성
전기기사 필기 2021년 3회 50번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 전력변환기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
단상 반파정류회로에서 직류전압의 평균값 를 얻는 데 필요한 변압기 차 전압의 실효값은 약 몇 인가? (단, 부하는 순 저항이고, 정류기의 전압강하 평균값은 로 한다.)
선택지 분석
1
400
오답 함정 분석
단상 반파정류회로의 전압 변환 공식()과 전압강하 조건을 올바르게 적용하지 않아 도출된 잘못된 값입니다.
2
433
오답 함정 분석
단상 반파정류회로의 전압 변환 공식()과 전압강하 조건을 올바르게 적용하지 않아 도출된 잘못된 값입니다.
500
정답 상세 해설
단상 반파정류회로에서 직류전압의 평균값과 변압기 2차 전압의 실효값 관계를 이용하여 계산합니다.
•
Step 1: 정류기의 전압강하를 고려한 전체 직류전압 평균값을 구합니다. 전체 직류전압 평균값 = 부하의 직류전압 평균값 + 정류기 전압강하 = 210 + 15 = 225[V]입니다.
•
Step 2: 단상 반파정류회로의 직류전압 평균값()과 교류전압 실효값()의 관계식은 입니다.
•
Step 3: 관계식을 교류전압 실효값()에 대해 정리하여 계산합니다. 입니다.
4
566
오답 함정 분석
단상 반파정류회로의 전압 변환 공식()과 전압강하 조건을 올바르게 적용하지 않아 도출된 잘못된 값입니다.
자주 묻는 질문
Q.
단상 반파정류회로와 전파정류회로의 직류전압 평균값 공식은 어떻게 다른가요?
단상 반파정류회로의 직류전압 평균값은 교류전압 실효값의 약 0.45배()이며, 단상 전파정류회로는 약 0.9배()입니다.
Q.
정류기의 전압강하는 계산 시 어떻게 적용해야 하나요?
부하에서 얻고자 하는 직류전압 평균값에 정류기 내부에서 발생하는 전압강하분을 더하여 전체 필요 전압을 산출해야 합니다.