정류회로의 특성

전기기사 필기 2022년 1회 43번

과목 / 챕터전기기기 / 전력변환기
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
정류기의 직류측 평균전압이 2000V이고 리플률이 3%일 경우, 리플전압의 실효값(V)은?

선택지 분석

1
20

오답 함정 분석

평균전압에 1%를 곱하여 잘못 계산한 결과입니다.
2
30

오답 함정 분석

평균전압 2000V와 리플률 3%의 관계를 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
3
50

오답 함정 분석

계산 과정에서 수치를 잘못 대입하거나 연산 오류로 인해 도출된 오답입니다.
60

정답 상세 해설

리플전압의 실효값은 60V입니다.
Step 1: 리플률(맥동률)의 정의를 확인합니다. 리플률은 직류 출력 전압에 포함된 교류 성분(리플)의 비율을 나타내며, 수식으로는 '(리플전압의 실효값) / (직류 평균전압)'으로 정의됩니다.
Step 2: 문제에서 주어진 값을 수식에 대입합니다. 리플률이 3%(0.03)이고, 직류측 평균전압이 2000V입니다.
Step 3: 리플전압의 실효값을 계산합니다. 리플전압의 실효값 = 직류 평균전압 × 리플률 = 2000V × 0.03 = 60V가 됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
리플률(맥동률)이란 무엇인가요?
리플률은 정류기를 거친 직류 출력 전압에 포함된 교류 성분(리플)의 비율을 의미합니다. 값이 작을수록 평활한 직류에 가깝습니다.
Q.
리플전압의 실효값은 어떻게 구하나요?
리플전압의 실효값은 직류 평균전압에 리플률(소수점 형태)을 곱하여 계산합니다.
전기기사 필기 2022년 1회 43번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프