전압조정
전기기사 필기 2015년 1회 22번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
전력 계통의 전압을 조정하는 가장 보편적인 방법은?
선택지 분석
1
발전기의 유효전력 조정
오답 함정 분석
발전기의 유효전력 조정은 계통의 주파수를 제어하는 데 사용되는 방법입니다.
2
부하의 유효전력 조정
오답 함정 분석
부하의 유효전력은 전압 조정보다는 계통의 주파수 및 에너지 수급 균형과 관련이 있습니다.
3
계통의 주파수 조정
오답 함정 분석
주파수 조정은 유효전력의 수급 균형을 맞추기 위한 수단이며 전압 조정과는 직접적인 관련이 적습니다.
계통의 무효전력 조정
정답 상세 해설
전력 계통에서 전압과 무효전력의 상관관계를 이해합니다. 전압 강하는 계통의 리액턴스와 무효전력의 흐름에 의해 결정됩니다.
•
Step 1: 무효전력을 공급하거나 흡수함으로써 계통 내의 전압 크기를 제어할 수 있습니다.
•
Step 2: 송전선로의 저항보다 리액턴스가 훨씬 크기 때문에 전압 강하는 주로 무효전력의 흐름에 의해 발생합니다.
•
Step 3: 따라서 조상설비(동기조상기, 전력용 콘덴서, 분로리액터 등)를 이용하여 무효전력을 조정하는 것이 가장 보편적인 전압 조정 방법입니다.
자주 묻는 질문
Q.
왜 유효전력이 아닌 무효전력으로 전압을 조정하나요?
송전선로의 저항보다 리액턴스가 훨씬 크기 때문에, 전압 강하는 주로 무효전력의 흐름에 의해 발생하기 때문입니다.
Q.
전압 조정을 위해 사용되는 대표적인 설비는 무엇인가요?
전력용 콘덴서, 분로리액터, 동기조상기, SVC(정지형 무효전력 보상장치) 등이 대표적인 조상설비입니다.