Q문제
변압기 보호용 비율차동계전기를 사용하여 결선의 변압기를 보호하려고 한다. 이때 변압기 1, 2차측에 설치하는 변류기의 결선 방식은? (단, 위상 보정기능이 없는 경우이다.)

선택지 분석

1

오답 함정 분석

변압기가 결선일 때 CT를 로 결선하면 위상차를 보정할 수 없습니다.
2

오답 함정 분석

변압기 결선과 동일하게 CT를 결선하면 위상차가 상쇄되지 않고 그대로 유지되어 계전기가 오동작합니다.

정답 상세 해설

변압기 1, 2차측의 위상차를 상쇄하기 위해 변압기 결선과 반대로 CT를 결선해야 합니다.
Step 1: 결선 변압기는 1차측과 2차측 전류 사이에 의 위상차가 발생합니다.
Step 2: 비율차동계전기가 오동작하지 않으려면 계전기로 유입되는 양측 CT 전류의 위상이 일치해야 합니다.
Step 3: 따라서 변압기 1차측()에는 Y결선 CT를, 2차측(Y)에는 결선 CT를 설치하여 위상차를 보정합니다.
4
Y - Y

오답 함정 분석

Y-Y 결선은 위상 보정 기능이 있는 특수한 경우에 사용하며, 일반적인 상황에서는 위상차를 제거하지 못합니다.

자주 묻는 질문

Q.
왜 변압기 결선과 반대로 CT를 결선해야 하나요?
변압기에서 발생하는 의 위상차를 제거하여 계전기에 유입되는 전류의 위상을 동일하게 맞추기 위함입니다.
Q.
위상 보정 기능이 있는 계전기를 사용하면 결선이 달라지나요?
디지털 계전기처럼 내부적으로 위상 보정이 가능한 경우에는 CT를 변압기 결선과 관계없이 Y-Y로 결선하여 사용하기도 합니다.