전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2008년 1회 81번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
사용전압이 35000[V]이하인 특별고압가공전선과 가공약전류 전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 특별고압 가공전선로의 보안공사로 알맞은 것은?
선택지 분석
1
고압 보안공사
오답 함정 분석
고압 보안공사는 특고압이 아닌 고압 가공전선로의 시설 기준에 적용되는 공사 방식입니다.
2
제1종 특별고압 보안공사
오답 함정 분석
제1종 특별고압 보안공사는 전선로가 건조물 등과 교차하거나 인접할 때 적용하는 가장 엄격한 보안공사로, 본 조건에는 과도한 기준입니다.
제2종 특별고압 보안공사
정답 상세 해설
사용전압 35kV 이하인 특고압 가공전선과 가공약전류 전선을 동일 지지물에 시설(병행 설치)할 경우 제2종 특별고압 보안공사를 적용해야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준의 병행 설치 규정을 확인합니다. 특고압 가공전선로와 가공약전류 전선로 등을 동일 지지물에 시설하는 경우의 안전 기준을 검토합니다.
•
Step 2: 전압 조건을 확인합니다. 사용전압이 35,000V 이하인 경우에 한하여 동일 지지물 시설이 허용되며, 이때 요구되는 보안공사 등급을 확인합니다.
•
Step 3: 관련 법령에 따라 35kV 이하 특고압과 약전류 전선의 병행 설치 시에는 제2종 특별고압 보안공사를 시행하도록 규정되어 있습니다.
4
제3종 특별고압 보안공사
오답 함정 분석
제3종 특별고압 보안공사는 일반적인 특고압 가공전선로의 보안공사 기준이며, 약전류 전선과의 병행 설치 시에는 보다 강화된 제2종 보안공사가 필요합니다.
자주 묻는 질문
Q.
35,000V를 초과하는 특고압 전선도 약전류 전선과 동일 지지물에 설치할 수 있나요?
원칙적으로 사용전압이 35,000V를 초과하는 특고압 가공전선은 가공약전류 전선 등과 동일한 지지물에 시설할 수 없습니다.
Q.
제2종 특별고압 보안공사가 적용되는 또 다른 경우는 무엇인가요?
특고압 가공전선이 저압 또는 고압 가공전선과 교차하거나 인접하여 시설되는 경우에도 제2종 특별고압 보안공사가 적용됩니다.