92. 사용전압이 170kV 이하의 변압기를 시설하는 변전소로서 기술원이 상주하여 감시하지는 않으나 수시로 순회하는 경우, 기술원이 상주하는 장소에 경보장치를 시설하지 않아도 되는 경우는?
선택지 분석
1
옥내변전소에 화재가 발생한 경우
오답 함정 분석
옥내변전소의 화재 발생은 무인 변전소에서 반드시 경보해야 하는 중대 사고 항목에 해당합니다.
2
제어회로의 전압이 현저히 저하한 경우
오답 함정 분석
제어회로 전압 저하는 기기 조작 불능 상태를 야기할 수 있으므로 반드시 경보 장치를 시설해야 합니다.
운전조작에 필요한 차단기가 자동적으로 차단한 후 재폐로한 경우
정답 상세 해설
Step 1: 170kV 이하 무인 변전소(수시 순회)의 경보장치 시설 기준을 확인합니다. 관련 규정에 따르면 화재, 제어전압 저하, 변압기 과열 및 고장, 차단기 자동 차단 시 경보를 해야 합니다.
•
Step 2: 차단기가 자동 차단된 경우라도 '재폐로'가 성공적으로 이루어진 경우는 예외로 간주합니다.
•
Step 3: 자동 재폐로는 일시적 고장이 해소되어 정상 운전 상태로 복귀했음을 의미하므로, 기술원이 상주하는 장소에 별도의 즉각적인 경보를 보낼 필요가 없습니다.
4
수소냉각식 조상기는 그 조상기 안의 수소의 순도가 90% 이하로 저하한 경우
오답 함정 분석
수소냉각식 기기에서 수소 순도 저하는 폭발 위험과 직결되므로 경보 장치 시설이 필수적입니다.
자주 묻는 질문
Q.
170kV 이하 무인 변전소에서 반드시 경보해야 하는 상황은 무엇인가요?
화재 발생, 제어회로 전압의 현저한 저하, 주요 변압기나 조상기의 고장 및 과열, 그리고 차단기가 자동으로 차단된 경우(재폐로 제외) 등이 해당합니다.
Q.
재폐로가 성공한 경우 왜 경보 대상에서 제외되나요?
자동 재폐로 장치에 의해 차단기가 다시 투입되어 전력 공급이 정상화되었다면, 즉각적인 인력 투입이 필요한 비상 상황이 아니라고 판단하기 때문입니다.