전선로 일반

전기기사 필기 2009년 1회 96번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형calculation
난이도Level 2
Q문제
전체의 길이가 이고, 설계 하중이 인 철근콘크리트주를 지반이 튼튼한 곳에 시설하려고 한다. 기초 안전율을 고려하지 않기 위해서는 묻히는 깊이를 몇 이상으로 시설하여야 하는가?

선택지 분석

1
2.5

오답 함정 분석

길이가 15m 초과 16m 이하일 때 적용되는 매설 깊이 기준입니다.
2.8

정답 상세 해설

전체 길이가 18m이고 설계 하중이 6.8kN인 철근콘크리트주의 매설 깊이는 2.8m 이상이어야 합니다.
Step 1: 철근콘크리트주의 설계 하중이 6.8kN 이하인 경우의 매설 깊이 기준을 확인합니다.
Step 2: 전체 길이가 15m 이하인 경우 전장의 1/6 이상, 15m 초과 16m 이하인 경우 2.5m 이상, 16m 초과 20m 이하인 경우 2.8m 이상 매설해야 합니다.
Step 3: 문제에서 주어진 철근콘크리트주의 길이는 18m이므로 '16m 초과 20m 이하' 기준에 해당하여 2.8m 이상 매설해야 합니다.
3
3.0

오답 함정 분석

규정에 존재하지 않는 잘못된 매설 깊이 수치입니다.
4
3.2

오답 함정 분석

규정에 존재하지 않는 잘못된 매설 깊이 수치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
설계 하중이 6.8kN을 초과하는 경우에는 매설 깊이가 어떻게 되나요?
설계 하중이 6.8kN 초과 9.8kN 이하인 경우에는 기본 매설 깊이에 0.3m를 가산하고, 9.8kN 초과 14.7kN 이하인 경우에는 0.5m를 가산합니다.
Q.
길이가 15m 이하인 철근콘크리트주의 매설 깊이는 어떻게 계산하나요?
설계 하중이 6.8kN 이하일 때, 전체 길이의 1/6 이상으로 매설 깊이를 산정합니다.