기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)

전기기사 필기 2019년 1회 95번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
고압 옥내배선이 수관과 접근하여 시설되는 경우에는 몇 cm 이상 이격시켜야 하는가?

선택지 분석

15

정답 상세 해설

고압 옥내배선과 수관 사이의 법정 최소 이격거리는 15cm 이상입니다.
Step 1: 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)의 고압 옥내배선 시설 규정을 확인합니다.
Step 2: 고압 옥내배선이 수관, 가스관 또는 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하여 시설되는 경우의 조건을 검토합니다.
Step 3: 관련 규정에 명시된 최소 이격거리인 15cm를 정답으로 도출합니다. 단, 내화성 격벽 설치 등의 보호 조치를 하는 경우에는 예외가 인정됩니다.
2
30

오답 함정 분석

30cm는 고압 옥내배선과 수관 사이의 법적 최소 이격거리 기준보다 큰 수치이며, 규정상 최소 기준은 15cm입니다.
3
45

오답 함정 분석

45cm는 해당 설비 간의 이격거리 규정에서 표준으로 제시하는 수치가 아닙니다.
4
60

오답 함정 분석

60cm는 특고압 가공전선로 등 다른 전압 등급이나 시설 조건에서 나타나는 기준이며, 고압 옥내배선 기준에는 해당하지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q.
이격거리를 15cm 미만으로 줄여서 시설할 수 있는 방법이 있나요?
배선과 수관 사이에 견고한 내화성 격벽을 설치하거나, 전선을 내화성 절연관에 넣어 시설하는 경우에는 15cm 미만으로 이격할 수 있습니다.
Q.
수관이 아닌 가스관과 접근할 때도 동일한 기준이 적용되나요?
네, 고압 옥내배선이 가스관과 접근하거나 교차하여 시설되는 경우에도 수관과 동일하게 15cm 이상의 이격거리를 유지해야 합니다.