전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2021년 2회 87번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
87. 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 시설하는 경우 매설 깊이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

선택지 분석

1
0.6

오답 함정 분석

차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 기타 장소의 매설 깊이 기준입니다.
1

정답 상세 해설

차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소의 지중 전선로 매설 깊이는 1.0m 이상입니다.
Step 1: 지중 전선로의 매설 방식 중 직접 매설식의 시설 기준을 검토합니다.
Step 2: 한국전기설비규정(KEC 334.1)에 의거하여 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소의 매설 깊이를 확인합니다.
Step 3: 해당 규정에서 명시하는 최소 매설 깊이인 1.0m를 정답으로 도출합니다.
3
1.5

오답 함정 분석

KEC 개정 이전의 기준(1.2m)과 혼동을 유도하거나 법적 최소 기준보다 깊게 설정된 수치입니다.
4
2

오답 함정 분석

규정된 최소 매설 깊이인 1m를 초과하는 수치로 정답이 아닙니다.

자주 묻는 질문

Q.
중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소의 매설 깊이는 얼마인가요?
차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소라면 매설 깊이를 0.6m 이상으로 시설해야 합니다.
Q.
지중 전선로의 매설 방식에는 어떤 것들이 있나요?
지중 전선로의 매설 방식은 직접 매설식, 관로식, 암거식의 세 가지 방식이 있습니다.
전기기사 필기 2021년 2회 87번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프