기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)

전기기사 필기 2010년 3회 89번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
애자사용 공사에 의한 고압 옥내배선 공사를 할 때, 전선의 지지점간의 거리는 몇 이하로 하여야 하는가? (단, 전선은 조영재 면을 따라 붙였다고 한다.)

선택지 분석

2

정답 상세 해설

애자사용 공사에 의한 고압 옥내배선에서 전선을 조영재의 면을 따라 시설하는 경우, 지지점 간의 거리는 2m 이하로 유지해야 합니다.
Step 1: 고압 옥내배선의 시설 기준 중 애자사용 공사에 관한 규정을 확인합니다.
Step 2: 전선을 조영재의 윗면 또는 옆면에 따라 붙이는 경우의 지지점 간 거리 기준을 적용합니다.
Step 3: 해당 규정에 따라 지지점 간의 거리를 2m 이하로 결정합니다. 참고로 조영재를 따라 붙이지 않는 경우에는 6m 이하로 할 수 있습니다.
2
3

오답 함정 분석

3m는 저압 옥내배선에서 조영재를 따라 시설하지 않는 경우의 기준 등과 혼동될 수 있으나 고압 기준에는 해당하지 않습니다.
3
4

오답 함정 분석

4m는 고압 옥내배선 애자사용 공사의 지지점 거리 규정에서 명시되지 않은 수치입니다.
4
5

오답 함정 분석

5m는 가공전선로 등 다른 설비 기준에서 사용되는 수치이며 본 공사 기준과는 무관합니다.

자주 묻는 질문

Q.
고압 옥내배선 애자사용 공사 시 전선과 조영재 사이의 이격거리는 얼마인가요?
전선과 조영재 사이의 이격거리는 5cm 이상으로 유지해야 합니다.
Q.
조영재를 따라 붙이지 않는 경우 지지점 간 거리는 어떻게 되나요?
전선을 조영재를 따라 붙이지 않고 시설하는 경우에는 지지점 간의 거리를 6m 이하로 할 수 있습니다.
Q.
애자사용 공사에 사용할 수 있는 전선의 종류는 무엇인가요?
옥외용 비닐절연전선을 제외한 절연전선을 사용해야 합니다.
전기기사 필기 2010년 3회 89번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프