특수장소의 전선로(저압)
전기기사 필기 2020년 3회 83번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선(전기기계기구 안의 배선, 관등회로의 배선, 소세력 회로의 전선 및 출퇴 표시등 회로의 전선은 제외)의 시설기준에 적합하지 않은 것은? (단, 사용전압이 저압의 것에 한한다.)
선택지 분석
1
합성수지관 공사로 시설하였다.
오답 함정 분석
저압 터널 안 배선 시 합성수지관 공사는 허용되는 시공 방법 중 하나이므로 적합한 설명입니다.
2
공칭단면적 2.5 mm²의 연동선을 사용하였다.
오답 함정 분석
저압 터널 안 배선에서 전선은 공칭단면적 2.5 mm² 이상의 연동선을 사용해야 하므로 적합한 설명입니다.
애자사용공사 시 전선의 높이는 노면상 2 m로 시설하였다.
정답 상세 해설
사람이 상시 통행하는 터널 안의 저압 배선을 애자사용공사로 시설하는 경우, 전선의 높이는 노면상 2.5 m 이상으로 유지해야 합니다.
•
Step 1: 관련 규정에 따르면 터널 안 배선의 높이 기준은 노면상 2.5 m 이상으로 명시되어 있습니다.
•
Step 2: 문제에서 제시한 2 m는 법적 최소 높이인 2.5 m에 미달하므로 시설기준에 적합하지 않습니다.
•
Step 3: 따라서 3번 선지가 옳지 않은 설명으로 정답이 됩니다.
4
전로에는 터널의 입구 가까운 곳에 전용 개폐기를 시설하였다.
오답 함정 분석
터널 안의 전로에는 사고 시 차단을 위해 터널 입구 근처에 전용 개폐기를 설치해야 하므로 적합한 설명입니다.
자주 묻는 질문
Q.
터널 안 배선에서 애자사용공사 시 높이 기준이 왜 2.5 m인가요?
사람이 상시 통행하는 장소에서 전선과의 접촉에 의한 감전 사고를 방지하기 위해 최소 2.5 m 이상의 높이를 확보하도록 규정하고 있습니다.
Q.
저압 터널 안 배선에서 사용 가능한 공사 방법은 무엇이 있나요?
애자사용공사, 합성수지관공사, 금속관공사, 가요전선관공사, 케이블공사 등이 가능합니다.