배선 및 조명설비

전기기사 필기 2013년 3회 96번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
사용전압 인 저압 옥내배선으로 절연전선을 애자사용공사에 의해서 점검할 수 있는 은폐장소에 시설하는 경우, 전선 상호간의 간격은 몇 이상이어야 하는가?

선택지 분석

6

정답 상세 해설

애자사용공사에 의한 저압 옥내배선에서 전선 상호간의 간격은 사용전압의 크기와 관계없이 항상 이상이어야 합니다.
Step 1: 시설 조건 및 사용전압 확인. 사용전압이 인 저압 옥내배선을 애자사용공사로 시설하는 경우입니다.
Step 2: 관련 규정 적용. 한국전기설비규정(KEC)에 따르면 저압 옥내배선을 애자사용공사로 시설할 때, 전선 상호간의 간격은 사용전압이 이하이거나 를 초과하는 경우 모두 동일하게 이상으로 규정하고 있습니다.
Step 3: 결론 도출. 따라서 문제에서 요구하는 전선 상호간의 간격은 이상이 되어야 합니다.
2
20

오답 함정 분석

애자사용공사의 전선 상호간 간격 기준인 를 초과하는 수치로 규정상 근거가 없습니다.
3
40

오답 함정 분석

해당 수치는 저압 옥내배선의 애자사용공사 이격거리 규정과 무관한 값입니다.
4
60

오답 함정 분석

전압에 관계없이 전선 상호간 간격은 이므로 60cm는 잘못된 수치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
사용전압이 를 넘어가면 전선 사이를 더 넓게 띄워야 하나요?
아니요, 전선 상호간의 간격은 사용전압이 이하이든 초과이든 관계없이 동일하게 이상으로 유지해야 합니다.
Q.
애자사용공사에서 조영재와의 이격거리는 어떻게 되나요?
사용전압이 이하인 경우 이상, 를 초과하는 경우 이상이어야 합니다. 다만, 초과 시에도 건조한 장소라면 이상으로 시설할 수 있습니다.
전기기사 필기 2013년 3회 96번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프