안전을 위한 보호(저압)
전기기사 필기 2004년 1회 98번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
저압용의 개별 기계기구에 전기를 공급하는 전로 또는 개별 기계기구에 전기용품안전관리법의 적용을 받는 인체 감전보호용 누전차단기를 시설하면 외함의 접지를 생략할 수 있다. 이 경우의 누전차단기의 정격이 기술 기준에 적합한 것은?
선택지 분석
1
정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.1초 이하의 전류 동작형
오답 함정 분석
동작시간이 0.1초 이하로 규정치인 0.03초보다 길어 부적합합니다.
2
정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.2초 이하의 전압 동작형
오답 함정 분석
전압 동작형은 해당 기준에 적용되지 않으며, 동작시간 또한 0.2초로 기준을 초과합니다.
3
정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.1초 이하의 전류 동작형
오답 함정 분석
동작시간이 0.1초 이하로 규정치인 0.03초보다 길어 부적합합니다.
정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류 동작형
정답 상세 해설
인체 감전보호용 누전차단기를 시설하여 외함 접지를 생략하기 위해서는 정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 고속형 누전차단기를 사용해야 합니다.
•
Step 1: 관련 규정 확인. 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)에 따라 저압용 기계기구의 외함 접지를 생략할 수 있는 조건 중 하나는 인체감전보호용 누전차단기 설치입니다.
•
Step 2: 누전차단기의 상세 규격 적용. 이때 사용되는 누전차단기는 정격감도전류가 30mA 이하이어야 하며, 동작시간은 0.03초 이하인 전류 동작형이어야 합니다.
•
Step 3: 결론 도출. 따라서 정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류 동작형 누전차단기를 시설하는 것이 기술 기준에 적합합니다.
자주 묻는 질문
Q.
누전차단기만 설치하면 무조건 접지를 생략할 수 있나요?
아닙니다. 정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 고속형 누전차단기를 설치한 경우 등 특정 조건에서만 외함 접지 생략이 가능합니다.
Q.
물기가 있는 장소에서도 동일한 기준이 적용되나요?
물기가 있는 장소에서는 더욱 엄격한 기준이 적용되어 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 누전차단기를 시설해야 합니다.