고장계산과 대책
전기기사 필기 2020년 3회 32번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 4 |
Q문제
, 단상변압기 3대를 1뱅크로 운전하는 변전소로부터 전력을 공급받는 어떤 수전점에서의 3상 단락 전류는 약 몇 인가? (단, 변압기의 %리액턴스는 7이고 선로의 임피던스는 0이다.)
선택지 분석
1
750
오답 함정 분석
단상 변압기 1대의 용량(2000kVA)만을 기준으로 단락 전류를 계산한 오답입니다.
2
1570
오답 함정 분석
단락 전류 계산 시 %임피던스 적용을 누락하거나 잘못된 공식을 적용한 오답입니다.
3
1900
오답 함정 분석
정격 전류 계산 시 선간 전압과 상전압을 혼동하여 잘못 계산한 오답입니다.
2250
정답 상세 해설
3상 단락 전류는 정격 전류와 %임피던스를 이용하여 계산할 수 있으며, 계산 결과 약 2250A입니다.
•
Step 1: 3상 뱅크의 총 용량과 정격 전류 계산
•
단상 변압기 3대를 1뱅크로 운전하므로 총 용량 입니다.
•
수전점의 선간 전압(2차측 전압) 이므로, 정격 전류 입니다.
•
Step 2: 3상 단락 전류 계산
•
단락 전류 공식을 적용합니다.
•
주어진 %리액턴스 이므로, 입니다.
•
따라서 3상 단락 전류는 약 2250A입니다.
자주 묻는 질문
Q.
단상 변압기 3대를 1뱅크로 운전할 때 총 용량은 어떻게 계산하나요?
단상 변압기 3대를 1뱅크로 결선하여 3상 전력을 공급할 경우, 총 용량은 단상 변압기 1대 용량의 3배로 계산합니다.
Q.
%임피던스를 이용한 단락 전류 계산 공식은 무엇인가요?
단락 전류 는 정격 전류 과 %임피던스 를 이용하여 으로 계산합니다.