배전방식
전기기사 필기 2010년 3회 30번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
저압 뱅킹배전방식에서 캐스케이딩 현상이란?
선택지 분석
1
변압기의 부하 배분이 불균일한 현상
오답 함정 분석
부하 불평형에 대한 설명이며 캐스케이딩의 정의와는 무관합니다.
저압선의 고장에 의하여 건전한 변압기의 일부 또는 전부가 차단되는 현상
정답 상세 해설
Step 1: 저압 뱅킹 방식은 동일한 고압 배전선로에 접속된 2대 이상의 변압기 저압측을 병렬로 연결하여 부하를 공급하는 방식입니다.
•
Step 2: 저압선에 고장이 발생하면 고장 전류가 인접한 건전한 변압기로 유입되어 변압기 1차측 또는 2차측 보호 장치가 연쇄적으로 동작하게 됩니다.
•
Step 3: 이로 인해 고장 지점과 상관없는 건전한 변압기들까지 계통에서 분리되어 광범위한 정전이 발생하는 현상을 캐스케이딩(Cascading)이라고 합니다.
3
전압 동요가 적은 현상
오답 함정 분석
저압 뱅킹 방식의 장점 중 하나이나 캐스케이딩 현상을 의미하지는 않습니다.
4
저압선이나 변압기에 고장이 생기면 자동적으로 고장이 제거되는 현상
오답 함정 분석
캐스케이딩은 고장이 제거되는 것이 아니라 오히려 건전한 구간까지 정전이 확산되는 현상입니다.
자주 묻는 질문
Q.
캐스케이딩 현상을 방지하기 위한 대책은 무엇인가요?
저압 간선 사이에 적절한 용량의 구분 퓨즈(Section Fuse)를 설치하여 고장 구간을 신속히 분리함으로써 정전 파급을 막아야 합니다.
Q.
저압 뱅킹 방식의 주요 장점은 무엇인가요?
전압 강하 및 전력 손실이 감소하며, 변압기 용량을 효율적으로 사용하여 부하 융통성이 좋아지는 장점이 있습니다.