Q문제
92. 옥내에 시설하는 저압전선으로 나전선을 사용할 수 없는 공사는?
선택지 분석
1
전개된 곳의 애자 사용 공사
오답 함정 분석
애자 사용 공사는 전개된 장소 등 특정 조건에서 나전선 사용이 허용되는 대표적인 예외 사례입니다.
금속 덕트 공사
정답 상세 해설
금속 덕트 공사는 내부 전선으로 반드시 절연전선을 사용해야 하며 나전선 사용이 금지됩니다.
•
Step 1: 저압 옥내배선의 기본 원칙을 검토합니다. 옥내에 시설하는 저압전선은 감전 및 화재 방지를 위해 절연전선을 사용하는 것이 원칙입니다.
•
Step 2: 나전선 사용이 허용되는 예외 규정을 확인합니다. 전기설비기술기준에 따라 애자 사용 공사(특정 장소), 버스 덕트 공사, 라이팅 덕트 공사 등은 나전선 시설이 가능합니다.
•
Step 3: 금속 덕트 공사의 상세 기준을 적용합니다. 금속 덕트 내부에 넣는 전선은 절연전선(옥외용 비닐 절연전선 제외)이어야 한다는 규정에 따라 나전선은 사용할 수 없습니다.
3
버스 덕트 공사
오답 함정 분석
버스 덕트는 구조적으로 나도체(Busbar)를 절연물로 지지하여 금속함에 수납하는 방식이므로 나전선 사용이 가능합니다.
4
라이팅 덕트 공사
오답 함정 분석
라이팅 덕트는 덕트 내부에 노출된 도체를 통해 조명기구에 전원을 공급하는 구조이므로 나전선 사용이 허용됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
옥내배선에서 나전선 사용을 엄격히 제한하는 이유는 무엇인가요?
나전선은 피복이 없어 노출 시 감전 사고의 위험이 매우 크고, 금속제 구조물과 접촉할 경우 단락 및 화재의 원인이 되기 때문입니다.
Q.
금속 덕트와 버스 덕트의 차이점은 무엇인가요?
금속 덕트는 절연전선을 보호하기 위한 통로 역할을 하며, 버스 덕트는 나도체 자체가 전력 전송로 역할을 하도록 설계된 일체형 설비라는 점이 다릅니다.