태양광발전설비

전기기사 필기 2020년 2회 93번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 분산형 전원설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기 기타 기구의 시설기준에 대한 내용으로 틀린 것은?

선택지 분석

1
충전부분은 노출되지 아니하도록 시설할 것

오답 함정 분석

충전부분 노출 금지는 감전 및 단락 사고 방지를 위한 기본적인 안전 시설 기준에 해당합니다.
2
옥내에 시설하는 경우에는 전선을 케이블 공사로 시설할 수 있다.

오답 함정 분석

옥내 배선 시 케이블 공사는 한국전기설비규정에서 허용하는 표준적인 시공 방법입니다.
3
태양전지 모듈의 프레임은 지지물과 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.

오답 함정 분석

프레임과 지지물의 전기적 접속은 접지 시스템의 신뢰성을 높이기 위해 반드시 필요합니다.
태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에는 과전류차단기를 시설하지 않아도 된다.

정답 상세 해설

태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에는 과전류차단기를 반드시 시설해야 합니다.
Step 1: 한국전기설비규정(KEC) 522.3.4에 따르면 태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에는 과전류차단기 등 보호장치를 시설하도록 규정하고 있습니다.
Step 2: 이는 병렬 회로 중 한 곳에서 고장이 발생했을 때 다른 회로로부터 유입되는 역전류를 차단하여 전선과 모듈의 소손을 막기 위한 조치입니다.
Step 3: 따라서 과전류차단기를 시설하지 않아도 된다는 진술은 기술기준에 어긋나는 잘못된 설명입니다.

자주 묻는 질문

Q.
태양전지 모듈 병렬 접속 시 과전류차단기가 왜 필요한가요?
특정 모듈이나 회로에 결함이 생겼을 때 다른 병렬 회로에서 유입되는 역전류로 인한 화재나 설비 손상을 방지하기 위해 필요합니다.
Q.
태양전지 발전소의 충전부분 노출은 왜 금지되나요?
작업자나 관리자의 감전 사고를 예방하고 이물질 접촉에 의한 단락 사고를 방지하기 위함입니다.
Q.
태양전지 모듈 프레임을 지지물과 전기적으로 접속해야 하는 이유는 무엇인가요?
설비 전체의 접지 연속성을 확보하여 누전 발생 시 안전하게 전류를 대지로 방출하기 위함입니다.