특수변압기
전기기사 필기 2020년 2회 54번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
단권변압기의 설명으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
분로권선과 직렬권선으로 구분된다.
오답 함정 분석
단권변압기는 공통으로 사용되는 분로권선(공통권선)과 부하와 직렬로 연결되는 직렬권선으로 구성됩니다.
2
1차권선과 2차권선의 일부가 공동으로 사용된다.
오답 함정 분석
단권변압기의 핵심 정의는 하나의 권선 일부를 1차와 2차가 공유하여 동량을 절약하는 것입니다.
3상에는 사용할 수 없고 단상으로만 사용한다.
정답 상세 해설
단권변압기는 단상뿐만 아니라 3상 결선(Y-Y, Δ-Δ 등)으로도 구성하여 전력 계통에서 널리 사용됩니다.
•
Step 1: 단권변압기의 결선 가능성 확인. 단권변압기는 단상 유닛을 조합하거나 3상용 철심을 사용하여 3상 전력의 승압 및 강압이 가능합니다.
•
Step 2: 실제 활용 사례 확인. 초고압 송전 계통의 연락용 변압기나 3상 유도전동기의 기동보상기 등에서 3상으로 활용되고 있습니다.
•
Step 3: 결론 도출. 따라서 3상에 사용할 수 없다는 설명은 단권변압기의 특성에 어긋나는 잘못된 설명입니다.
4
분로권선에서 누설자속이 없기 때문에 전압변동률이 작다.
오답 함정 분석
권선을 공유하는 구조적 특징으로 인해 누설 자속이 매우 적으며, 이로 인해 일반 변압기보다 전압 변동률이 작다는 장점이 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
단권변압기를 3상으로 결선할 때 주로 어떤 방식을 사용하나요?
주로 Y-Y 결선을 사용하여 중성점을 접지하는 방식으로 사용하며, 필요에 따라 Δ-Δ 결선으로도 사용합니다.
Q.
단권변압기의 절연에 대한 특징은 무엇인가요?
1차와 2차 권선이 전기적으로 연결되어 있어 절연이 어렵고, 고장 시 고압측 전위가 저압측으로 전달될 위험이 있습니다.