조상설비

전기기사 필기 2021년 3회 33번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
전력계통의 전압조정설비에 대한 특징으로 틀린 것은?

선택지 분석

1
병렬콘덴서는 진상능력만을 가지며 병렬리액터는 진상능력이 없다.

오답 함정 분석

병렬콘덴서는 진상 무효전력을 공급하고 병렬리액터는 지상 무효전력을 흡수하는 설비이므로 옳은 설명입니다.
동기조상기는 조정의 단계가 불연속적이나 직렬콘덴서 및 병렬리액터는 연속적이다.

정답 상세 해설

동기조상기는 무효전력을 연속적으로 조정할 수 있는 회전기기이며, 전력용 콘덴서와 병렬리액터는 단계적으로 조정하는 정지형 설비입니다.
Step 1: 조상설비별 조정 특성을 비교합니다. 동기조상기는 여자전류를 가감하여 진상부터 지상까지 연속적인 조정이 가능합니다.
Step 2: 정지형 설비의 동작 방식을 확인합니다. 전력용 콘덴서나 병렬리액터는 차단기 또는 개폐기를 통해 뱅크 단위로 투입하므로 조정 단계가 불연속적입니다.
Step 3: 선지의 오류를 검증합니다. 본 선지는 동기조상기와 정지형 설비의 조정 특성을 서로 반대로 설명하고 있으므로 틀린 설명입니다.
3
동기조상기는 무효전력의 공급과 흡수가 모두 가능하여 진상 및 지상용량을 갖는다.

오답 함정 분석

동기조상기는 과여자와 부족여자 운전을 통해 진상 및 지상 무효전력을 모두 조절할 수 있는 장치입니다.
4
병렬리액터는 경부하시에 계통 전압이 상승하는 것을 억제하기 위하여 초고압송전선 등에 설치된다.

오답 함정 분석

병렬리액터는 경부하시 발생하는 페란티 현상을 억제하여 전압 상승을 방지하는 역할을 수행합니다.

자주 묻는 질문

Q.
동기조상기와 전력용 콘덴서의 조정 방식 차이는 무엇인가요?
동기조상기는 회전기기로서 무효전력을 연속적으로 조정할 수 있지만, 전력용 콘덴서는 정지형 설비로서 뱅크 단위로 투입되어 불연속적으로 조정합니다.
Q.
병렬리액터는 어떤 경우에 주로 사용되나요?
송전선로의 정전용량으로 인해 경부하시 수전단 전압이 송전단보다 높아지는 페란티 현상을 억제하기 위해 사용됩니다.