배전반의 종류와 운용

전기기사 필기 2019년 1회 23번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
배전반에 접속되어 운전 중인 계기용 변압기(PT) 및 변류기(CT)의 2차측 회로를 점검할 때 조치사항으로 옳은 것은?

선택지 분석

CT만 단락시킨다.

정답 상세 해설

운전 중인 변류기(CT)의 2차측을 개방하면 고전압이 발생하여 절연이 파괴될 위험이 있으므로 반드시 단락시켜야 합니다.
Step 1: 변류기(CT)의 특성을 분석합니다. CT 2차측이 개방되면 1차 전류가 모두 여자 전류가 되어 철심을 과포화시키고, 이로 인해 2차 권선에 매우 높은 전압이 유도되어 절연 파괴 및 감전 사고의 원인이 됩니다.
Step 2: 계기용 변압기(PT)의 특성을 분석합니다. PT는 전압을 변환하는 기기로서 2차측을 단락할 경우 과전류가 흐르게 되어 퓨즈가 용단되거나 권선이 소손될 위험이 있습니다.
Step 3: 점검 시의 올바른 조치를 종합합니다. CT는 2차측을 단락하여 고전압 발생을 방지해야 하며, PT는 단락 시 사고 위험이 있으므로 개방 상태를 유지하거나 단락되지 않도록 주의해야 합니다.
2
PT만 단락시킨다.

오답 함정 분석

PT의 2차측을 단락하면 과전류가 발생하여 기기가 소손될 위험이 있습니다.
3
CT와 PT 모두를 단락시킨다.

오답 함정 분석

CT는 단락해야 하지만, PT는 단락 시 과전류로 인해 위험하므로 두 기기 모두 단락하는 것은 옳지 않습니다.
4
CT와 PT 모두를 개방시킨다.

오답 함정 분석

CT의 2차측을 개방하면 고전압이 유도되어 절연 파괴 및 인명 사고의 위험이 있습니다.

자주 묻는 질문

Q.
CT 2차측을 개방하면 왜 위험한가요?
1차 전류가 모두 여자 자속을 형성하여 철심을 포화시키고 2차측에 고전압을 유도해 절연 파괴를 일으키기 때문입니다.
Q.
PT 2차측을 점검할 때 단락하면 안 되는 이유는 무엇인가요?
PT는 전압원이므로 2차측을 단락하면 매우 큰 전류가 흘러 기기가 소손될 수 있기 때문입니다.