리액터

전기기사 필기 2020년 3회 34번

과목 / 챕터전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성
인지 유형memory
난이도Level 1
Q문제
한류리액터를 사용하는 가장 큰 목적은?

선택지 분석

1
충전전류의 제한

오답 함정 분석

충전전류 제한은 장거리 송전선로의 페란티 현상을 방지하기 위한 분로리액터(Shunt Reactor)의 역할입니다.
2
접지전류의 제한

오답 함정 분석

접지전류 제한은 지락 사고 시 지락 전류를 억제하여 통신선 유도장해를 방지하는 소호리액터(Arc-suppression Reactor)의 역할입니다.
3
누설전류의 제한

오답 함정 분석

누설전류는 전선이나 기기의 절연 불량으로 인해 발생하는 것으로, 한류리액터의 설치 목적과는 무관합니다.
단락전류의 제한

정답 상세 해설

한류리액터의 주된 목적은 단락전류를 제한하여 차단기의 차단 용량을 경감하는 것입니다.
Step 1: 전력계통에 단락 사고가 발생하면 임피던스가 급격히 감소하여 매우 큰 단락전류가 흐르게 됩니다.
Step 2: 한류리액터를 선로에 직렬로 연결하면 계통의 리액턴스가 증가하여 단락전류의 크기를 효과적으로 억제할 수 있습니다.
Step 3: 결과적으로 고가의 차단기 용량을 줄일 수 있으며 계통 내 기기들을 고장 전류로부터 보호합니다.

자주 묻는 질문

Q.
한류리액터는 선로에 어떻게 연결하나요?
단락전류를 직접 제한해야 하므로 선로에 직렬로 연결합니다.
Q.
단락전류를 제한하면 어떤 이점이 있나요?
차단기의 차단 용량을 경감시킬 수 있어 설비 비용을 절감하고, 고장 시 계통의 파급 효과를 줄일 수 있습니다.