전선로(저압)

전기기사 필기 2022년 2회 96번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
사용전압이 이하인 저압 옥측전선로를 애자공사에 의해 시설하는 경우 전선 상호 간의 간격은 몇 이상이어야 하는가? (단, 비나 이슬에 젖지 않는 장소에 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설한 경우이다.)

선택지 분석

1
0.025

오답 함정 분석

0.025m는 사용전압 400V 이하일 때 전선과 조영재 간의 이격거리 기준입니다.
2
0.045

오답 함정 분석

0.045m는 사용전압 400V 초과일 때 전선과 조영재 간의 이격거리 기준입니다.
0.06

정답 상세 해설

사용전압이 400V 이하인 저압 옥측전선로를 애자공사로 시설할 때, 전선 상호 간의 간격은 0.06m 이상이어야 합니다.
Step 1. 저압 옥측전선로의 애자공사 시 전선 상호 간의 간격 기준을 확인합니다.
Step 2. 사용전압 400V 이하인 경우 전선 상호 간의 간격은 0.06m 이상으로 규정되어 있습니다.
4
0.12

오답 함정 분석

0.12m는 사용전압 400V 초과일 때 전선 상호 간의 간격 기준입니다.

자주 묻는 질문

Q.
저압 옥측전선로 애자공사 시 전압에 따른 이격거리 기준은 어떻게 되나요?
사용전압 400V 이하인 경우 전선 상호 간 간격은 0.06m 이상, 전선과 조영재 간 이격거리는 0.025m 이상입니다. 400V 초과인 경우 전선 상호 간 간격은 0.12m 이상, 전선과 조영재 간 이격거리는 0.045m 이상입니다.