전선로(저압)
전기기사 필기 2020년 3회 99번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
사용전압이 미만인 저압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 지름이 몇 이상이어야 하는가? (단, 절연전선은 제외한다.)
선택지 분석
3.2
정답 상세 해설
사용전압 400V 미만인 저압 가공전선으로 나전선을 사용하는 경우 지름 3.2mm 이상의 경동선을 사용해야 합니다.
•
Step 1: 문제에서 제시된 사용전압 조건을 확인합니다. 본 문항의 조건은 400V 미만입니다.
•
Step 2: 전선의 종류를 확인합니다. 케이블과 절연전선을 제외하였으므로 나전선(경동선) 기준을 적용합니다.
•
Step 3: 전기설비기술기준 및 판단기준에 따라 400V 미만 저압 가공전선이 나전선일 경우 인장강도 3.43kN 이상 또는 지름 3.2mm 이상의 경동선을 사용하도록 규정되어 있습니다.
2
3.6
오답 함정 분석
3.6mm는 저압 가공전선로의 굵기 규정에 명시된 표준 규격이 아닙니다.
3
4.0
오답 함정 분석
4.0mm는 사용전압이 400V 이상인 저압 가공전선을 시가지 외의 곳에 시설할 때 적용하는 기준입니다.
4
5.0
오답 함정 분석
5.0mm는 사용전압이 400V 이상인 저압 가공전선을 시가지에 시설할 때 적용하는 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
절연전선을 사용하는 경우에는 지름 기준이 어떻게 되나요?
사용전압이 400V 미만인 저압 가공전선으로 절연전선을 사용하는 경우에는 지름 2.6mm 이상의 경동선을 사용할 수 있습니다.
Q.
400V 미만과 400V 이상의 기준 차이는 무엇인가요?
400V 미만은 나전선 기준 3.2mm를 적용하며, 400V 이상은 시설 장소(시가지 여부)에 따라 4.0mm 또는 5.0mm 기준을 적용합니다.