발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2009년 1회 90번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
다음 중 발전기를 전로로부터 자동적으로 차단하는 장치를 시설하여야 하는 경우에 해당되지 않는 것은?

선택지 분석

1
발전기에 과전류가 생긴 경우

오답 함정 분석

발전기 과전류 발생 시에는 용량과 관계없이 전로로부터 자동 차단하는 장치를 시설해야 하므로 해당 규정에 포함됩니다.
2
용량이 이상의 발전기를 구동하는 수차의 압유장치의 유압이 현저히 저하한 경우

오답 함정 분석

500kVA 이상의 수차 발전기는 압유장치 유압 저하 시 자동 차단 장치 시설이 의무화되어 있는 항목입니다.
3
용량이 이상의 발전기를 구동하는 풍차의 압유장치의 유압, 압축공기장치의 공기압이 현저히 저하한 경우

오답 함정 분석

100kVA 이상의 풍차 발전기는 압유 또는 공기압 저하 시 자동 차단 장치를 시설해야 하는 기준에 해당합니다.
용량이 이상인 발전기의 내부에 고장이 생긴 경우

정답 상세 해설

발전기 내부 고장 시 자동 차단 장치 시설 기준은 10,000kVA 이상이므로 5,000kVA는 해당되지 않습니다.
Step 1: 발전기 보호 장치 시설 기준을 검토합니다. 발전기 과전류, 수차 압유장치 유압 저하(500kVA 이상), 풍차 압유/공기압 저하(100kVA 이상) 등은 자동 차단 장치 시설 대상입니다.
Step 2: 내부 고장에 의한 차단 기준을 확인합니다. 기술기준에 따르면 발전기 내부 고장 시 자동 차단 장치를 시설해야 하는 용량은 10,000kVA 이상입니다.
Step 3: 문제의 조건을 대조합니다. 5,000kVA는 법적 의무 기준인 10,000kVA보다 작으므로 자동 차단 장치를 반드시 시설해야 하는 경우에 해당하지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q.
발전기 자동 차단 장치를 반드시 시설해야 하는 공통 조건은 무엇인가요?
발전기에 과전류가 생긴 경우와 용량에 관계없이 발전기 구동 수차의 압유장치 유압이 현저히 저하된 경우 등이 포함됩니다.
Q.
발전기 내부 고장 시 자동 차단 장치 시설 기준 용량은 얼마인가요?
발전기 내부에 고장이 생긴 경우 자동 차단 장치를 시설해야 하는 기준 용량은 10,000kVA 이상입니다.
전기기사 필기 2009년 1회 90번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프