선로정수
전기기사 필기 2019년 3회 29번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
연가에 의한 효과가 아닌 것은?
선택지 분석
1
직렬공진의 방지
오답 함정 분석
연가는 선로정수를 평형하게 하여 중성점의 잔류 전압을 제거하므로 직렬공진을 방지하는 효과가 있습니다.
대지정전용량의 감소
정답 상세 해설
연가는 선로정수를 평형하게 할 뿐, 대지정전용량의 절대적인 크기를 감소시키지는 않습니다.
•
Step 1: 연가의 정의를 확인합니다. 연가는 송전선로의 전선 위치를 주기적으로 바꾸어 가설함으로써 각 상의 선로정수(인덕턴스 및 정전용량)를 균일하게 만드는 작업입니다.
•
Step 2: 정전용량과의 관계를 분석합니다. 연가를 실시하면 각 상의 대지정전용량이 서로 같아지도록 평형을 유지할 수 있으나, 전선과 대지 사이의 물리적 거리나 매질의 특성이 변하는 것이 아니므로 전체 대지정전용량 자체가 감소하는 효과는 발생하지 않습니다.
•
Step 3: 연가의 주요 효과를 정리합니다. 선로정수의 평형을 통해 중성점 잔류 전압을 소멸시켜 직렬공진을 방지하고, 통신선에 대한 유도장해를 감소시키는 것이 연가의 목적입니다.
3
통신선의 유도장해 감소
오답 함정 분석
연가를 통해 각 상의 전압과 전류가 평형을 이루면 인접한 통신선에 미치는 전자유도 및 정전유도 장해가 감소합니다.
4
선로정수의 평형
오답 함정 분석
연가의 가장 근본적인 목적은 불평형한 선로정수(L, C)를 각 상에 대해 동일하게 맞추는 것입니다.
자주 묻는 질문
Q.
연가란 정확히 무엇인가요?
송전선로의 길이를 3의 배수 구간으로 등분하여 전선의 위치를 상호 교체함으로써 선로정수를 평형하게 만드는 것을 말합니다.
Q.
연가를 하지 않으면 어떤 문제가 발생하나요?
선로정수가 불평형해지면 중성점에 잔류 전압이 발생하여 직렬공진 현상이 일어날 수 있고, 통신선에 유도장해를 일으키는 원인이 됩니다.
Q.
대지정전용량을 줄이려면 어떻게 해야 하나요?
대지정전용량은 전선의 높이를 높이거나 전선 간의 간격을 조절하는 등 물리적인 배치 변경이 필요하며, 연가와는 직접적인 상관이 없습니다.