가공전선로 및 지중전선로

전기기사 필기 2009년 3회 22번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
다음 중 가공 지선의 설치 목적으로 볼 수 없는 것은?

선택지 분석

1
유도뢰에 대한 정전 차폐

오답 함정 분석

가공지선은 도체로서 유도뢰에 의한 전하를 대지로 방전시켜 정전 차폐 효과를 제공하는 역할을 수행합니다.
전압강하의 방지

정답 상세 해설

가공지선은 뇌해 방지 및 유도장해 경감을 목적으로 설치하며, 전압강하 방지와는 직접적인 관련이 없습니다.
Step 1: 가공지선의 주요 기능 파악. 가공지선은 송전선로 최상단에 설치되어 직격뢰로부터 선로를 보호하고, 유도뢰에 대한 정전 차폐 작용을 수행합니다.
Step 2: 부수적 기능 확인. 지락 사고 시 영상전류의 일부가 가공지선으로 흘러 통신선에 대한 전자유도 장해를 경감시키는 역할을 합니다.
Step 3: 오답 분석. 전압강하는 선로의 저항과 리액턴스, 부하 전류 및 역률에 의해 결정되는 요소이므로 가공지선 설치로 방지할 수 없습니다.
3
직격뢰에 대한 차폐

오답 함정 분석

가공지선의 가장 핵심적인 설치 목적은 송전선로 최상단에서 직격뢰를 대신 맞아 선로를 보호하는 것입니다.
4
통신선에 대한 전자유도 장해 경감

오답 함정 분석

지락 사고 시 가공지선이 영상전류의 통로가 되어 통신선에 미치는 전자유도 작용을 상쇄하고 장해를 줄여줍니다.

자주 묻는 질문

Q.
가공지선이 어떻게 통신선 유도장해를 줄이나요?
지락 사고 시 가공지선에 유도되는 전류가 송전선의 영상전류와 반대 방향으로 흘러 자속을 상쇄하기 때문에 유도장해가 경감됩니다.
Q.
가공지선의 차폐각은 작을수록 좋은가요?
네, 차폐각이 작을수록 가공지선이 벼락을 맞을 확률이 높아져 선로 보호 효과가 커지지만, 지지물의 팔 길이가 길어져 건설비가 상승합니다.