안전을 위한 보호(저압)
전기기사 필기 2019년 2회 97번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
옥내에 시설하는 전동기가 소손되는 것을 방지하기 위한 과부하 보호 장치를 하지 않아도 되는 것은?
선택지 분석
1
정격 출력이 이상인 경우
오답 함정 분석
정격 출력이 0.2kW를 초과하는 전동기는 원칙적으로 과부하 보호 장치를 시설해야 하므로 7.5kW는 시설 대상에 해당합니다.
정격 출력이 이하인 경우
정답 상세 해설
정격 출력이 0.2kW 이하인 소용량 전동기는 과부하 보호 장치 시설을 생략할 수 있는 예외 규정에 해당합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준에 따른 전동기의 과부하 보호 장치 시설 원칙을 확인합니다. 옥내에 시설하는 전동기에는 소손 방지를 위한 과부하 보호 장치를 시설해야 합니다.
•
Step 2: 보호 장치 시설의 생략 기준을 적용합니다. 정격 출력이 0.2kW 이하인 전동기는 소용량으로 분류되어 보호 장치 없이도 시설이 가능합니다.
•
Step 3: 기타 생략 조건인 취급자의 상시 감시 여부, 전동기의 구조적 특성(임피던스 보호 등), 분기회로 과전류 차단기의 용량 등을 종합적으로 고려할 때 0.2kW 이하는 가장 대표적인 생략 기준입니다.
3
정격 출력이 이며, 과전류 차단기가 없는 경우
오답 함정 분석
2.5kW는 생략 기준인 0.2kW를 초과하며, 과전류 차단기가 보호 기능을 대신할 수 없는 상태이므로 반드시 보호 장치를 시설해야 합니다.
4
전동기 출력이 이며, 취급자가 감시할 수 없는 경우
오답 함정 분석
출력이 0.2kW를 초과하고 취급자의 감시가 불가능한 경우에는 과부하 시 소손 위험이 크므로 보호 장치가 필수적입니다.
자주 묻는 질문
Q.
0.2kW 이하 전동기 외에 보호 장치를 생략할 수 있는 다른 경우는 무엇인가요?
취급자가 상시 감시할 수 있는 위치에 시설하거나, 전동기 권선의 임피던스가 높아 구속 시에도 소손되지 않는 구조인 경우 등이 있습니다.
Q.
과전류 차단기의 용량에 따른 생략 기준도 있나요?
단상 전동기로서 그 전원측 전로에 시설하는 과전류 차단기의 정격 전류가 15A(배선용 차단기는 20A) 이하인 경우 생략이 가능합니다.