배선 및 조명설비
전기기사 필기 2014년 3회 82번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
옥내에 시설하는 전동기가 소손되는 것을 방지하기 위한 과부하 보호장치를 하지 않아도 되는 것은?
선택지 분석
1
정격출력이 4kW이며 취급자가 감시할 수 없는 경우
오답 함정 분석
정격출력이 4kW 이하인 전동기라도 취급자가 상주하여 감시할 수 없는 경우에는 과부하 보호장치를 반드시 시설해야 합니다.
정격 출력이 0.2kW 이하인 경우
정답 상세 해설
정격출력이 0.2kW 이하인 소용량 전동기는 과부하 보호장치 시설의 예외 대상에 해당합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준에 따르면 옥내에 시설하는 전동기에는 소손 방지를 위한 과부하 보호장치를 설치하는 것이 원칙입니다.
•
Step 2: 다만 전동기의 정격출력이 0.2kW 이하인 경우에는 과부하로 인한 소손 위험이 적다고 판단하여 보호장치 시설을 생략할 수 있도록 규정하고 있습니다.
•
Step 3: 이외에도 취급자가 상주하여 감시하는 경우(4kW 이하)나 전동기의 구조상 과전류가 생길 우려가 없는 경우 등이 예외 사항으로 인정됩니다.
3
전동기가 소손할 수 있는 과전류가 생길 우려가 있는 경우
오답 함정 분석
전동기 소손 우려가 있는 과전류 발생 가능성이 있다면 사고 방지를 위해 반드시 보호장치를 시설해야 합니다.
4
정격 출력이 10kW 이상인 경우
오답 함정 분석
정격출력이 10kW 이상인 대용량 전동기는 과부하 시 사고 위험이 크므로 반드시 보호장치를 설치해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
정격출력이 0.2kW를 초과하는 전동기는 무조건 보호장치를 설치해야 하나요?
아닙니다. 정격출력이 4kW 이하이면서 취급자가 상주하여 감시할 수 있는 경우나 전동기 자체에 유효한 보호장치가 내장된 경우 등은 예외가 적용됩니다.
Q.
과부하 보호장치의 종류에는 무엇이 있나요?
대표적으로 전자식 과부하 계전기(EOCR), 열동형 계전기, 과부하 보호 기능이 있는 배선차단기 등이 사용됩니다.