안전을 위한 보호(저압)

전기기사 필기 2004년 3회 88번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형trap
난이도Level 3
Q문제
과전류차단기를 시설하여도 되는 경우는?

선택지 분석

저항기·리액터 등을 사용하여 접지공사를 한 때에 과전류차단기의 동작에 의하여 그 접지선이 비접지 상태로 되지 않는 경우

정답 상세 해설

과전류차단기는 전로의 안전을 위해 특정 개소에는 시설을 제한하지만, 접지 시스템의 기능을 상실하지 않는 특수 조건에서는 시설이 가능합니다.
Step 1: 원칙적으로 접지선, 중성선, 접지측 전선에는 과전류차단기를 시설할 수 없습니다. 이는 차단기 동작 시 접지 기능이 상실되거나 이상 전압이 발생할 위험이 있기 때문입니다.
Step 2: 다만, 저항기나 리액터 등을 경유하여 접지하는 경우로서 과전류차단기가 동작하더라도 접지선이 완전히 개방되지 않아 비접지 상태가 되지 않는다면 예외적으로 허용됩니다.
Step 3: 따라서 해당 조건은 접지의 목적을 유지하면서 과전류 보호를 수행할 수 있는 정당한 시설 사례에 해당합니다.
2
접지공사의 접지선의 경우

오답 함정 분석

접지선에 과전류차단기를 시설하면 차단기 동작 시 접지 기능이 상실되어 감전 사고의 위험이 있으므로 시설을 금지합니다.
3
다선식 전로의 중성선의 경우

오답 함정 분석

중성선에 과전류차단기를 시설하여 중성선이 단선되면 전압 불평형으로 인해 기기 소손 및 화재 위험이 발생하므로 시설을 금지합니다.
4
전로의 일부에 접지공사를 한 저압가공선로의 접지측 전선의 경우

오답 함정 분석

접지측 전선은 대지 전위를 유지해야 하므로 과전류차단기 설치로 인해 전로가 개방되는 것을 방지하기 위해 시설을 금지합니다.

자주 묻는 질문

Q.
과전류차단기를 절대 설치하면 안 되는 곳은 어디인가요?
접지공사의 접지선, 다선식 전로의 중성선, 그리고 저압 가공전선로의 접지측 전선에는 과전류차단기를 설치해서는 안 됩니다.
Q.
중성선에 차단기를 설치하지 않는 특별한 이유가 있나요?
중성선이 차단(단선)될 경우 부하 불평형에 의해 특정 상의 전압이 이상 상승하여 전기 기기가 파손될 수 있기 때문입니다.