특고압 가공전선로
전기기사 필기 2019년 2회 82번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
사용전압 의 가공전선로를 시가지에 시설할 경우 전선의 지표상 최소 높이는 몇 인가?
선택지 분석
1
6.48
오답 함정 분석
시가지 내 특고압 가공전선로의 기본 높이 기준인 10m에 미달하는 수치입니다.
2
8.36
오답 함정 분석
35kV 초과 시 적용되는 가산 규칙을 고려하지 않은 잘못된 계산 결과입니다.
10.48
정답 상세 해설
사용전압이 35kV를 초과하는 시가지 내 특고압 가공전선로의 높이는 기본 10m에 전압 가산치를 더하여 산출합니다.
•
Step 1: 가산 단수를 계산합니다. (66kV - 35kV) / 10 = 3.1이므로, 소수점 이하를 절상하여 4단수를 적용합니다.
•
Step 2: 기본 높이에 가산 거리를 합산합니다. 10m + (4단수 × 0.12m) = 10.48m가 됩니다.
4
12.36
오답 함정 분석
가산 단수를 실제보다 높게 산정하거나 잘못된 가산 상수를 적용한 수치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
시가지 내 특고압 가공전선로 시설 시 전압에 따른 기본 높이는 어떻게 되나요?
사용전압이 35kV 이하인 경우 지표상 높이는 10m 이상(절연전선 사용 시 8m)을 유지해야 합니다.
Q.
35kV를 초과할 때 가산 거리 계산 방식은 어떻게 되나요?
35kV를 초과하는 매 10kV 또는 그 단수마다 0.12m를 가산하여 계산합니다.