배선 및 조명설비
전기기사 필기 2019년 1회 98번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
금속덕트 공사에 의한 저압 옥내배선에서, 금속덕트에 넣은 전선의 단면적의 합계는 일반적으로 덕트 내부 단면적의 몇 % 이하이어야 하는가? (단, 전광표시 장치 · 출퇴표시등 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선만을 넣는 경우에는 50%)
선택지 분석
20
정답 상세 해설
금속덕트 공사의 전선 점유율 규정에 따라 일반적인 경우의 기준을 적용합니다.
•
Step 1: 저압 옥내배선을 금속덕트 공사로 시설할 때, 덕트에 넣는 전선의 피복 절연물을 포함한 단면적의 합계는 덕트 내부 단면적의 20% 이하가 원칙입니다.
•
Step 2: 다만, 문제의 단서 조항과 같이 전광표시 장치, 출퇴표시등, 제어회로 등의 배선만을 넣는 경우에는 50% 이하까지 완화됩니다.
•
Step 3: 문제에서 '일반적으로'라는 조건을 명시하였으므로 원칙적인 기준인 20%를 선택합니다.
2
30
오답 함정 분석
30%는 금속덕트 공사의 전선 점유율 기준에 존재하지 않는 수치입니다.
3
40
오답 함정 분석
40%는 금속덕트 공사의 전선 점유율 기준에 해당하지 않습니다.
4
50
오답 함정 분석
50%는 일반적인 경우가 아닌 전광표시 장치나 제어회로 등 특수 배선에만 적용되는 예외 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
금속덕트 공사 시 전선의 종류에 제한이 있나요?
절연전선을 사용해야 하며, 옥외용 비닐절연전선(OW)은 제외됩니다.
Q.
점유율을 20%로 제한하는 이유는 무엇인가요?
전선에서 발생하는 열을 효과적으로 방출하고, 추후 전선의 증설이나 교체 작업을 용이하게 하기 위함입니다.