Q문제
석유류를 저장하는 장소의 전등배선에 사용하지 않는 공사방법은?
선택지 분석
1
케이블 공사
오답 함정 분석
케이블 공사는 밀폐성이 우수하고 기계적 보호 성능이 뛰어나 위험 장소에서 허용되는 대표적인 공법입니다.
2
금속관 공사
오답 함정 분석
금속관 공사는 내화성 및 방폭 성능이 가장 우수하여 석유류 저장 장소와 같은 위험 장소에 가장 적합한 방식입니다.
애자사용 공사
정답 상세 해설
석유류 저장 장소와 같은 위험 장소에서는 전선이 노출되어 사고 위험이 높은 애자사용 공사를 금지합니다.
•
Step 1: 위험 장소의 특성을 파악합니다. 석유류 저장 장소는 가연성 액체의 증기가 존재하여 화재 및 폭발 위험이 있는 장소입니다.
•
Step 2: 관련 법령상의 허용 공법을 확인합니다. 전기설비기술기준 및 KEC에 따르면 이러한 위험 장소에는 금속관 공사, 합성수지관 공사, 케이블 공사 등을 적용해야 합니다.
•
Step 3: 금지 공법을 선정합니다. 애자사용 공사는 전선이 외부에 노출되어 물리적 손상이나 아크 발생 시 화재 확산 위험이 크므로 위험 장소의 배선 방법으로 사용할 수 없습니다.
4
합성수지관 공사
오답 함정 분석
합성수지관 공사는 일정 규격 이상의 관을 사용할 경우 위험 장소에서도 제한적으로 사용이 가능한 공법입니다.
자주 묻는 질문
Q.
석유류 저장 장소에서 애자사용 공사가 금지되는 이유는 무엇인가요?
애자사용 공사는 전선이 공기 중에 노출되는 방식이므로, 석유류 증기에 의한 화재나 폭발 사고를 방지할 수 있는 밀폐력이 부족하기 때문입니다.
Q.
위험 장소에서 사용할 수 있는 배선 공사 종류에는 어떤 것들이 있나요?
주로 금속관 공사, 케이블 공사, 그리고 일정 조건(두께 2mm 이상 등)을 만족하는 합성수지관 공사가 허용됩니다.