보호계전기 및 보호계전방식
전기기사 필기 2019년 1회 30번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 1 |
Q문제
비접지 계통의 지락사고 시 계전기에 영상전류를 공급하기 위하여 설치하는 기기는?
선택지 분석
1
PT
오답 함정 분석
PT(Potential Transformer)는 고전압을 저전압으로 변성하여 전압계나 계전기에 전압을 공급하는 기기이므로 영상전류 검출과는 관계가 없습니다.
2
CT
오답 함정 분석
CT(Current Transformer)는 대전류를 소전류로 변성하여 전류계나 계전기에 부하 전류를 공급하는 기기이며, 단독으로는 영상전류를 검출하지 않습니다.
ZCT
정답 상세 해설
비접지 계통에서 지락 사고 시 발생하는 영상전류를 검출하여 계전기에 공급하는 장치는 영상변류기(ZCT)입니다.
•
Step 1: 영상전류(Zero-phase Current)는 지락 고장 시에 발생하는 전류로, 정상 운전 시에는 3상 전류의 벡터 합이 0이 되어 나타나지 않습니다.
•
Step 2: ZCT는 3상 전선을 한꺼번에 관통시켜 평상시에는 자속의 합을 0으로 유지하다가, 지락 사고로 인해 영상전류가 흐르면 그에 따른 불평형 자속을 검출하여 2차측으로 전류를 유도합니다.
•
Step 3: 비접지 계통은 지락 전류가 수 암페어(A) 정도로 매우 작기 때문에, 이를 정밀하게 검출하여 지락계전기(GR)나 선택지락계전기(SGR)를 동작시키기 위해 ZCT가 반드시 설치되어야 합니다.
4
GPT
오답 함정 분석
GPT(Ground Potential Transformer)는 비접지 계통에서 지락 사고 시 발생하는 영상전압을 검출하여 계전기에 공급하는 기기입니다.
자주 묻는 질문
Q.
ZCT와 GPT의 결정적인 차이는 무엇인가요?
ZCT는 영상전류를 검출하고, GPT는 영상전압을 검출한다는 점이 가장 큰 차이점입니다.
Q.
비접지 계통에서 왜 ZCT를 사용하나요?
비접지 계통은 지락 전류가 매우 작아 일반 CT로는 검출이 어렵기 때문에, 미세한 영상전류를 검출할 수 있는 ZCT가 필요합니다.