전압조정

전기기사 필기 2021년 2회 38번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 1
Q문제
전력계통의 전압을 조정하는 가장 보편적인 방법은?

선택지 분석

1
발전기의 유효전력 조정

오답 함정 분석

발전기의 유효전력 조정은 전압이 아닌 계통의 주파수를 조정하는 데 사용되는 방법입니다.
2
부하의 유효전력 조정

오답 함정 분석

부하의 유효전력 조정은 전압 조정보다는 계통의 주파수 및 전력 수급 균형에 영향을 미칩니다.
3
계통의 주파수 조정

오답 함정 분석

계통의 주파수 조정은 유효전력의 공급과 수요를 일치시켜 수행하며, 전압 조정과는 직접적인 관련이 없습니다.
계통의 무효전력 조정

정답 상세 해설

전력계통의 전압 조정은 무효전력의 수급 조절을 통해 이루어지는 것이 가장 일반적입니다.
Step 1: 전력계통에서 전압 강하는 주로 선로의 리액턴스와 무효전력의 곱에 비례하여 발생합니다.
Step 2: 계통 내에 무효전력이 부족하면 전압이 낮아지고, 무효전력이 과잉 공급되면 전압이 상승하게 됩니다.
Step 3: 따라서 전력용 콘덴서나 분로리액터와 같은 조상설비를 이용하여 무효전력을 제어함으로써 계통의 전압을 일정하게 유지합니다.

자주 묻는 질문

Q.
전압 조정과 무효전력은 어떤 관계가 있나요?
전력계통의 전압은 무효전력의 흐름에 따라 변동하므로, 무효전력을 제어하는 것이 전압을 조정하는 가장 직접적인 방법입니다.
Q.
무효전력을 조정하는 장치에는 무엇이 있나요?
전력용 콘덴서, 분로리액터, 동기조상기, SVC 등이 있으며 이를 조상설비라고 부릅니다.