차단보호방식
전기기사 필기 2018년 3회 35번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
최근에 우리나라에서 많이 채용되고 있는 가스절연개폐설비(GIS)의 특징으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
대기 절연을 이용한 것에 비해 현저하게 소형화 할 수 있으나 비교적 고가이다.
오답 함정 분석
GIS는 SF6 가스의 우수한 절연 성능 덕분에 대기 절연 방식보다 소형화가 가능하지만, 설비 구축 비용은 상대적으로 높습니다.
2
소음이 적고 충전부가 완전한 밀폐형으로 되어 있기 때문에 안정성이 높다.
오답 함정 분석
충전부가 금속 용기 내에 밀폐되어 있어 감전 사고 위험이 적고, 소음이 외부로 잘 전달되지 않는 것은 GIS의 주요 장점입니다.
3
가스 압력에 대한 엄중 감시가 필요하며 내부 점검 및 부품 교환이 번거롭다.
오답 함정 분석
절연 성능 유지를 위해 가스 압력을 상시 감시해야 하며, 밀폐 구조의 특성상 내부 고장 시 해체 및 복구가 일반 설비보다 어렵습니다.
한랭지, 산악 지방에서도 액화 방지 및 산화 방지 대책이 필요 없다.
정답 상세 해설
GIS에 사용되는 SF6 가스는 저온에서 액화될 수 있으므로 한랭지에서는 별도의 액화 방지 대책이 반드시 필요합니다.
•
Step 1: SF6 가스의 물리적 특성을 이해합니다. SF6 가스는 절연 및 소호 능력이 매우 뛰어나지만, 기온이 낮아지면 기체 상태에서 액체 상태로 변하는 액화 현상이 발생할 수 있습니다.
•
Step 2: 액화 현상이 설비에 미치는 영향을 분석합니다. 가스가 액화되면 용기 내의 가스 압력이 낮아지게 되며, 이는 곧 절연 내력의 저하로 이어져 사고의 원인이 됩니다.
•
Step 3: 환경적 요인에 따른 대책을 수립합니다. 따라서 기온이 낮은 한랭지나 산악 지방에 GIS를 설치할 경우에는 가스 압력을 일정하게 유지하기 위해 히터(Heater)를 설치하는 등 액화 방지 대책을 마련해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
GIS에서 사용하는 SF6 가스의 주요 특징은 무엇인가요?
SF6 가스는 무색, 무취, 무독성 기체로 절연 내력이 공기의 2~3배, 소호 능력이 공기의 약 100배 이상 뛰어난 특성을 가지고 있습니다.
Q.
GIS를 사용하면 어떤 경제적 이점이 있나요?
설비의 소형화가 가능하여 변전소 부지 면적을 획기적으로 줄일 수 있으며, 밀폐 구조 덕분에 보수 점검 주기가 길어 유지보수 측면에서 유리합니다.
Q.
SF6 가스가 환경에 미치는 영향은 없나요?
SF6 가스는 지구온난화지수(GWP)가 매우 높은 온실가스 중 하나이므로, 가스 누설을 엄격히 관리하고 폐기 시 회수하는 과정이 중요합니다.