이상전압과 방호

전기기사 필기 2004년 2회 22번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
가공 송전선로에서 이상전압의 내습에 대한 대책으로 틀린 것은?

선택지 분석

1
철탑의 탑각 접지저항을 작게 한다.

오답 함정 분석

탑각 접지저항을 작게 하는 것은 역섬락을 방지하기 위한 올바른 대책입니다.
2
기기 보호용으로서의 피뢰기를 설치한다.

오답 함정 분석

피뢰기 설치는 변전소 및 선로 기기를 이상전압으로부터 보호하는 표준적인 방법입니다.
3
가공지선을 설치한다.

오답 함정 분석

가공지선은 직격뢰로부터 송전선을 보호하기 위해 설치하는 필수적인 설비입니다.
차폐각을 크게 한다.

정답 상세 해설

차폐각을 크게 하는 것은 뇌차폐 효과를 감소시켜 이상전압에 대한 방호 성능을 떨어뜨립니다.
Step 1: 가공지선의 보호 원리를 검토합니다. 가공지선은 송전선 상부에 위치하여 직격뢰를 대신 흡수함으로써 전선을 보호합니다.
Step 2: 차폐각과 보호 효율의 관계를 분석합니다. 차폐각(가공지선과 전선이 이루는 각도)이 작을수록 가공지선이 전선을 차폐하는 범위가 넓어져 보호 효과가 증대됩니다.
Step 3: 결론을 도출합니다. 이상전압 대책으로는 차폐각을 작게(보통 15~30도) 설계해야 하며, 차폐각을 크게 하는 것은 잘못된 설명입니다.

자주 묻는 질문

Q.
차폐각이 작을수록 왜 보호 효과가 좋아지나요?
차폐각이 작을수록 가공지선이 전선을 덮어주는 기하학적 범위가 넓어져 직격뢰가 전선에 직접 내습할 확률이 낮아지기 때문입니다.
Q.
탑각 접지저항을 낮추는 이유는 무엇인가요?
철탑에 낙뢰가 쳤을 때 철탑의 전위 상승을 억제하여, 철탑에서 전선 쪽으로 방전이 일어나는 역섬락 현상을 방지하기 위함입니다.
Q.
가공지선은 몇 조를 설치하는 것이 유리한가요?
가공지선을 2조 설치하면 1조 설치 시보다 차폐각을 더 작게 할 수 있어 뇌해 방지 효과가 훨씬 우수해집니다.