차단보호방식

전기기사 필기 2004년 2회 23번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
차단기 절연유를 여과한 후 절연내력을 시험하였을 때 절연내력은 최소 몇 이상이면 양호한 것으로 판단 하는가? (단, 절연유 시험기기는 구직경 로 간격 에서 내압시험을 하였을 경우이다.)

선택지 분석

1
15

오답 함정 분석

15kV는 사용 중인 절연유의 하한치에 가까운 값으로, 여과 후 신유 상태의 기준으로는 부적합합니다.
30

정답 상세 해설

차단기 절연유의 절연내력 시험 기준에 따라 여과 후의 절연내력은 최소 30kV 이상이어야 합니다.
Step 1: 절연유의 절연내력 시험은 구상 전극(지름 12.5mm) 사이의 간격을 2.5mm로 유지한 상태에서 전압을 인가하여 측정합니다.
Step 2: 신유(새 기름) 또는 여과 후의 절연유는 불순물이 제거된 상태이므로 높은 절연 성능을 요구합니다.
Step 3: 관련 규정에 따르면, 해당 조건에서의 절연내력 판정 기준은 30kV 이상일 때 양호한 것으로 간주합니다.
3
50

오답 함정 분석

50kV는 일반적인 배전용 차단기 절연유의 최소 합격 기준보다 과도하게 높게 설정된 수치입니다.
4
100

오답 함정 분석

100kV는 초고압 설비 등 특수 목적의 절연 성능을 의미할 수 있으나, 표준적인 절연유 내압 시험 기준과는 거리가 멉니다.

자주 묻는 질문

Q.
절연유의 절연내력이 저하되는 주요 원인은 무엇인가요?
수분 침입, 산화에 의한 슬러지 발생, 그리고 아크 방전 시 발생하는 탄소 입자 등의 불순물 혼입이 주요 원인입니다.
Q.
절연유 시험 시 전극 간격은 왜 2.5mm인가요?
이는 한국산업표준(KS) 및 전기설비 판단 기준에서 정한 표준 시험 규격으로, 일관된 절연 성능 측정을 위한 표준화된 수치입니다.
전기기사 필기 2004년 2회 23번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프