전력보안통신설비
전기기사 필기 2018년 1회 97번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
사용전압이 이하인 경우 전화선로의 길이 마다 유도전류는 몇 를 넘지 않도록 하여야 하는가?
선택지 분석
1
1
오답 함정 분석
법령에서 규정한 이하 기준인 보다 낮은 수치로 오답입니다.
2
정답 상세 해설
사용전압이 이하인 가공 전선로의 유도전류 제한치는 입니다.
•
Step 1: 전력보안 통신설비의 유도전류 제한 규정을 확인합니다.
•
Step 2: 사용전압이 이하인 경우, 전화선로의 길이 마다 유도전류는 를 넘지 않아야 합니다.
•
Step 3: 문제의 조건이 이하 및 이므로 기준값인 가 정답이 됩니다.
3
3
오답 함정 분석
는 사용전압이 를 초과할 때 마다 적용되는 기준값입니다.
4
5
오답 함정 분석
전력보안통신설비의 유도전류 제한 규정상 에 해당하는 기준은 없습니다.
자주 묻는 질문
Q.
사용전압이 를 초과하는 경우에는 기준이 어떻게 되나요?
사용전압이 를 초과하는 경우에는 전화선로의 길이 마다 유도전류가 를 넘지 않도록 규정하고 있습니다.
Q.
유도전류를 제한하는 이유는 무엇인가요?
가공 전선로에서 발생하는 전자기적 유도 작용으로 인해 통신선에 발생하는 소음이나 통신 장해를 방지하여 통신의 품질을 확보하기 위함입니다.