전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2006년 2회 98번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
특별고압 가공전선로 중 지지물로 직선형의 철탑을 연속하여 10기 이상 사용하는 부분에는 몇 기 이하마다 내장 애자 장치가 되어 있는 철탑 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 철탑 1기를 시설하여야 하는가?
선택지 분석
1
3
오답 함정 분석
3기는 내장형 철탑의 시설 기준과 관련이 없는 수치입니다.
2
5
오답 함정 분석
5기는 보안공사 등 특정 조건에서의 기준이며, 일반적인 직선형 철탑 연속 사용 기준이 아닙니다.
3
8
오답 함정 분석
8기는 해당 규정에서 정한 기준 수치가 아닙니다.
10
정답 상세 해설
특별고압 가공전선로에서 직선형 철탑을 연속하여 사용할 경우, 전선로의 안전성을 확보하기 위해 10기 이하마다 내장형 철탑을 시설해야 합니다.
•
Step 1: 특별고압 가공전선로의 지지물로 직선형 철탑을 연속하여 사용하는 경우를 확인합니다.
•
Step 2: 관련 법령에 따르면 직선형 철탑을 연속하여 10기 이상 사용하는 부분에는 일정한 보강이 필요합니다.
•
Step 3: 규정에 따라 10기 이하마다 내장 애자 장치가 되어 있는 철탑(내장형) 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 철탑 1기를 시설하여 사고 확산을 방지해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
왜 직선형 철탑을 연속해서 세우는 것에 제한을 두나요?
직선형 철탑은 수평 횡하중에는 강하지만 전선로 방향의 불평형 장력에는 상대적으로 취약하므로, 연쇄적인 붕괴 사고를 방지하기 위해 일정 간격마다 강도가 높은 내장형 철탑을 배치합니다.
Q.
내장형 철탑의 역할은 무엇인가요?
전선로의 지지물 양쪽에서 전선의 장력이 평형을 이루지 않을 때, 그 불평형 장력에 견딜 수 있도록 설계되어 선로의 기계적 안전성을 높이는 역할을 합니다.