특고압 가공전선로

전기기사 필기 2008년 3회 91번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
특별고압 가공 전선로의 전선으로 케이블을 사용하여 시설하는 경우 기준에 적합하지 않은 것은?

선택지 분석

1
케이블은 조가용선에 행거에 의하여 시설할 것

오답 함정 분석

행거를 사용하여 케이블을 조가용선에 고정하는 것은 기술기준에서 허용하는 표준적인 시설 방법입니다.
2
케이블은 조가용선에 접촉시키고 그 위에 쉽게 부식되지 아니하는 금속 테이프 등을 이하의 간격을 유지시켜 나선형으로 감아 붙일 것

오답 함정 분석

금속 테이프를 20cm 이하의 간격으로 감아 시설하는 방식은 조가용선과 케이블을 견고하게 지지하는 적합한 방법입니다.
조가용선은 인장강도 이상의 연선 또는 단면적 이상의 아연도강 연선일 것

정답 상세 해설

특고압 가공전선로의 조가용선은 인장강도 22kN 이상 또는 단면적 50mm² 이상의 아연도강연선을 사용하여야 합니다.
Step 1: 특고압 가공전선로에 케이블을 시설할 때 사용하는 조가용선의 규격을 확인합니다.
Step 2: 기술기준에 따르면 고압 가공전선로의 경우 인장강도 13.93kN 이상, 단면적 38mm² 이상의 아연도강연선을 사용합니다.
Step 3: 그러나 특고압 가공전선로의 경우에는 더 높은 기계적 강도가 요구되므로 인장강도 22kN 이상, 단면적 50mm² 이상의 규격을 적용해야 합니다. 따라서 3번은 고압 기준을 설명하고 있으므로 특고압 기준에는 적합하지 않습니다.
4
조가용선 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 제3종 접지공사를 할 것

오답 함정 분석

조가용선 및 케이블의 금속제 피복에는 감전 및 사고 방지를 위해 접지공사를 시행하여야 하므로 이는 옳은 설명입니다.

자주 묻는 질문

Q.
특고압 가공전선로에서 조가용선을 반드시 사용해야 하나요?
케이블을 가공으로 시설하는 경우에는 케이블의 무게를 지지하고 인장 하중에 견딜 수 있도록 조가용선을 설치하여 이에 고정해야 합니다.
Q.
행거를 사용하여 시설할 때 행거 사이의 간격 규정은 어떻게 되나요?
행거를 사용하여 케이블을 조가용선에 시설하는 경우, 행거의 간격은 50cm 이하로 유지하여야 합니다.
Q.
금속 테이프 대신 바인드선을 사용할 수도 있나요?
네, 금속 테이프 대신 아연도금 철선 등의 바인드선을 사용할 수 있으며, 이 경우 바인드선의 간격은 20cm 이하로 시설해야 합니다.