특수장소의 전선로(저압)
전기기사 필기 2018년 1회 85번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
터널 안 전선로의 시설방법으로 옳은 것은?
선택지 분석
저압전선은 지름 의 경동선의 절연전선을 사용하였다.
정답 상세 해설
터널 안 저압 전선로의 전선 규격 기준을 확인합니다.
•
Step 1: 관련 규정에 따르면 터널 안 저압 전선로에는 인장강도 2.30kN 이상의 것 또는 지름 2.6mm 이상의 경동선의 절연전선을 사용해야 합니다.
•
Step 2: 제시된 선지의 지름 2.6mm 경동선 절연전선은 해당 법적 기준을 정확히 만족합니다.
•
Step 3: 따라서 터널 안 저압 전선로의 시설 방법으로 적합한 설명입니다.
2
고압전선은 절연전선을 사용하여 합성수지관 공사로 하였다.
오답 함정 분석
터널 안 고압 전선로는 케이블 공사 또는 애자사용 공사(사람이 접촉할 우려가 없는 경우) 등에 의하여 시설해야 하며, 일반적인 합성수지관 공사는 허용되지 않습니다.
3
저압전선을 애자사용 공사에 의하여 시설하고 이를 레일면상 또는 노면상 의 높이로 시설하였다.
오답 함정 분석
터널 안 저압 전선을 애자사용 공사로 시설하는 경우, 전선의 높이는 노면상 2.5m 이상으로 유지해야 합니다.
4
고압전선을 금속관공사에 의하여 시설하고 이를 레일면상 또는 노면상 의 높이로 시설하였다.
오답 함정 분석
터널 안 고압 전선을 시설하는 경우, 전선의 높이는 노면상 3m 이상으로 시설해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
터널 안 저압 전선로에서 사용하는 전선의 최소 굵기는 얼마인가요?
지름 2.6mm 이상의 경동선 또는 인장강도 2.30kN 이상의 절연전선을 사용해야 합니다.
Q.
터널 안 전선로의 높이 기준은 전압별로 어떻게 다른가요?
저압 전선은 노면상 2.5m 이상, 고압 전선은 노면상 3m 이상의 높이에 시설해야 합니다.
Q.
터널 안 고압 전선로에 사용할 수 있는 공사 방법은 무엇인가요?
주로 케이블 공사를 사용하며, 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 애자사용 공사 등도 가능합니다.