개폐기

전기기사 필기 2010년 3회 22번

과목 / 챕터전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
전력계통에서 인터록(inter lock)의 설명으로 알맞은 것은?

선택지 분석

1
부하통전 시 단로기를 열 수 있다.

오답 함정 분석

단로기는 아크 소호 능력이 없으므로 부하 전류가 흐르는 상태에서 개방하면 사고의 위험이 있습니다.
차단기가 열려 있어야 단로기를 닫을 수 있다.

정답 상세 해설

인터록은 기기 조작의 안전을 확보하기 위해 특정 조건이 충족되지 않으면 조작이 불가능하도록 하는 장치입니다.
Step 1: 단로기(DS)는 부하 전류를 차단할 수 있는 능력이 없으므로, 반드시 차단기(CB)가 열려(OFF) 부하 전류가 흐르지 않는 상태에서만 조작해야 합니다.
Step 2: 따라서 차단기가 열려 있어야만 단로기를 닫거나 열 수 있도록 제어 회로를 구성하는 것이 인터록의 핵심 원리입니다.
Step 3: 이러한 상호 구속 관계를 통해 오조작에 의한 사고를 방지하고 계통의 안전을 유지합니다.
3
차단기가 닫혀 있어야 단로기를 열 수 있다.

오답 함정 분석

차단기가 닫혀 있는 상태에서 단로기를 조작하는 것은 인터록의 목적에 정면으로 위배되는 위험한 행위입니다.
4
차단기의 접점과 단로기의 접점이 기계적으로 연결되어 있다.

오답 함정 분석

인터록은 주로 전기적 회로 구성을 통해 이루어지며, 접점 자체가 기계적으로 직접 연결된 구조를 의미하는 것은 아닙니다.

자주 묻는 질문

Q.
인터록을 설치하는 가장 큰 이유는 무엇인가요?
조작 순서를 강제하여 오조작으로 인한 사고를 방지하고 작업자의 안전을 확보하기 위함입니다.
Q.
단로기를 부하 상태에서 조작하면 어떻게 되나요?
단로기는 소호 장치가 없으므로 강력한 아크가 발생하여 기기 파손 및 인명 사고로 이어질 수 있습니다.