변압기의 등가회로
전기기사 필기 2017년 3회 59번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
변압기의 1차 임피던스가 이면, 2차 환산 임피던스는 약 몇 인가?
선택지 분석
1.0
정답 상세 해설
변압기의 2차 환산 임피던스는 1차 임피던스를 권수비의 제곱으로 나누어 계산합니다.
•
Step 1: 권수비()를 계산합니다. 권수비 입니다.
•
Step 2: 2차 환산 임피던스()를 계산합니다. 입니다.
2
1.5
오답 함정 분석
권수비의 제곱이 아닌 잘못된 비율을 적용하여 도출된 오답입니다.
3
2.1
오답 함정 분석
임피던스 환산 공식을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
4
2.8
오답 함정 분석
임피던스 환산 공식을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
변압기의 권수비는 어떻게 구하나요?
변압기의 권수비 는 1차 전압을 2차 전압으로 나눈 값()으로 구합니다.
Q.
1차 임피던스를 2차로 환산할 때 왜 권수비의 제곱으로 나누나요?
임피던스는 전압과 전류의 비()이며, 1차에서 2차로 넘어갈 때 전압은 배가 되고 전류는 배가 되므로, 임피던스는 배가 됩니다.