Q문제
제3종 접지공사를 하여야 할 곳은?(관련 규정 개정 전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
선택지 분석
1
고압용 변압기의 외함
오답 함정 분석
고압용 기계기구의 외함은 제1종 접지공사 대상입니다.
고압의 계기용 변성기의 2차측 전로
정답 상세 해설
고압 계기용 변성기의 2차측 전로는 과거 규정에 따라 제3종 접지공사를 시행해야 하는 대상입니다.
•
Step 1: 계기용 변성기의 전압 등급을 확인합니다. 고압과 특고압에 따라 접지 종별이 달라집니다.
•
Step 2: 과거 기술기준에 의거하여 특고압 계기용 변성기 2차측은 제1종, 고압 계기용 변성기 2차측은 제3종 접지공사를 적용합니다.
•
Step 3: 문제에서 요구하는 제3종 접지공사 대상은 고압의 계기용 변성기 2차측 전로가 해당됩니다.
3
특고압 계기용 변성기의 2차측 전로
오답 함정 분석
특고압 계기용 변성기의 2차측 전로는 제1종 접지공사 대상입니다.
4
특고압과 고압의 혼촉방지를 위한 방전장치
오답 함정 분석
특고압과 고압의 혼촉방지를 위한 방전장치는 제1종 접지공사 대상입니다.
자주 묻는 질문
Q.
KEC 개정 후에는 접지 규정이 어떻게 바뀌었나요?
KEC(한국전기설비규정) 시행으로 기존의 제1종, 제2종, 제3종, 특별 제3종 접지공사 구분이 폐지되고, 계통접지, 보호접지, 피뢰시스템 접지 등으로 체계가 통합되었습니다.
Q.
계기용 변성기 2차측에 접지를 하는 이유는 무엇인가요?
고압 또는 특고압 권선과 저압 권선 사이의 혼촉 사고 발생 시, 2차측 전위 상승을 억제하여 기기를 보호하고 인명의 감전 사고를 방지하기 위함입니다.
Q.
과거 규정에서 제3종 접지공사의 접지저항 기준은 얼마인가요?
과거 규정 기준으로 제3종 접지공사의 접지저항값은 100Ω 이하를 유지해야 합니다.